不是爪件的问题。应该是安装的问题。。
受力不均吧?

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-11 17:14:14 | 显示全部楼层
按计算玻璃肋钢化玻璃强度无法满足力的需要!!!!

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-19 12:59:00 | 显示全部楼层
是应力集中产生的,这点是没有问题的,不过我觉得玻璃肋的下端也打洞用螺栓对穿这种固定方式是否妥当?这个固定方式与计算模型应该有较大的区别。