全玻幕墙的面板玻璃是否可以用浮法玻璃?

[复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-4-6 08:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一个4m高的全玻幕墙,从计算看选用浮法玻璃就可以充分满足强度挠度要求,请教前辈们,如果我不选用钢化玻璃是否可以?全玻幕墙的面板玻璃是否必须用钢化玻璃?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 800 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-4-6 09:16:53 | 显示全部楼层
JGJ102对全玻幕墙只规定了厚度的要求,没有说玻璃必须要使用安全玻璃

但是单块玻璃大于1.5平米的窗玻璃或者装修玻璃,离地小于50mm的玻璃窗规定要使用安全玻璃

好像还有这么一条规定,幕墙的玻璃必须要使用安全玻璃,但是全玻幕墙除外

好像不用也可以吧!

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-4-6 23:32:37 | 显示全部楼层
我觉得必须用钢化,不是强度要求,而是安全要求,四米高的幕墙如果不钢化,如受外力或自身应力过大破损,会严重危及安全

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-4-6 23:32:46 | 显示全部楼层
玻璃估计小不了,像全玻璃幕墙一般在公共部位,如不钢化估计是有安全隐患的

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 294 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-9-7 19:38:31 | 显示全部楼层

回复 1F 的帖子

除了吊挂点支式外,其它都可以。图集J103-2~7上有。

签到天数: 190 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-7-11 10:42:55 | 显示全部楼层
在公共场所 因该用安全玻璃

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-11 12:47:31 | 显示全部楼层
规范的运用不是单一的,应该是相辅相成的,从2F回复中可以看出,楼主的玻璃应该要用钢化的。