1.8*7M分格的吊挂玻璃

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-4-18 21:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8*7M分格的吊挂玻璃,请教各位同仁如何最佳选择其面板及肋呢?
注:考虑节能效应、安全性能

该用户从未签到

发表于 2007-4-19 12:49:12 | 显示全部楼层
呵呵...哪的项目啊?你公司最近业务多不多?我做过7M的大玻璃,加了点爪.面玻用19mm的.

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-4-28 09:31:04 | 显示全部楼层

我说两句

楼主:这边看!

1800*7000得分格不足为奇

我们在浙江理工大学剧场项目做过一个类似的
分格是2300*7800(夹具里面部分未计)

当时采用的是19mm钢化清玻,竖向每2板块之间均增加一块同样19mm钢化玻璃肋。

宽度是以板块5%计算的(2300*5%=120我们技术负责人计算结果认为符合要求,实际过程为增加安全系数,增加了点宽度)。

楼主你可以根据实际(当地风压等情况)自己确定具体所需数据。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ymyfish + 2

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-5-1 16:38:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上同仁的回复,我想如此幕墙也只有采用单片玻璃了。考虑节能的话就不能采用此种系统了!

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ymyfish + 2

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2007-5-1 16:42:00 | 显示全部楼层
我想你所做的工程此系统面积应该不会很大吧,普通单片玻璃的传热系数可是达到5.5以上啊!如果面积大的话热工是很难过的,我所做的这个项目就是如此。目前我已建议业主在保证幕墙通透、简洁的前提下换一种幕墙系统。