发表于 2004-8-5 08:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫夹板式点支幕墙?
最好给传个图片,谢谢各位高手。

签到天数: 398 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2004-8-5 23:41:31 | 显示全部楼层
坚朗的夹板
Snap1.jpg

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2004-8-19 22:19:03 | 显示全部楼层

就是肋玻点式了

其实没有什么了,就是肋玻加点式
对了,肋高和厚度,看看规范里的的规定就行了
好像现在是3600以上的大玻璃就要加肋
而加点式呢,玻璃分格就是更大的了
就是用玻璃肋代替了点式后面的钢结构

该用户从未签到

发表于 2004-8-19 22:47:50 | 显示全部楼层

坚郎的接驳爪贵啊!

点式幕墙里面基座式样的是最简单的,拉杆的好象国内的还做不到,没办法控制扭距.

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-8-21 17:20:01 | 显示全部楼层

夹板式点支幕墙

夹板式点支幕墙就是肋式点玻幕墙,此种幕墙我已做了好几次。施工设计务必注意跨度大时价侧向支撑,因为现在对侧向向失稳的计算是很不成熟的,最好跨度超过四米就设支撑,很容易出问题。同时务必用钢化夹胶玻璃,夹胶片厚度要足够,因为肋一坏整个体系就倒了!

签到天数: 117 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2004-10-18 16:51:09 | 显示全部楼层
这种结构要考虑驳接处的钢板、连接螺栓的受力

该用户从未签到

发表于 2004-10-19 11:50:02 | 显示全部楼层
楼主所说的夹板式幕墙应该不是肋驳接幕墙,而是点式幕墙早期的作品。玻璃靠钢板四角夹持。
----------------------------------------------
附一张图片

[ Last edited by fcom15 on 2004-10-19 at 13:08 ]
未命名.JPG

签到天数: 304 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2004-11-1 15:22:54 | 显示全部楼层
我来发一张夹板式幕墙!
314223-66179036-embed.jpg

该用户从未签到

发表于 2004-11-12 13:20:28 | 显示全部楼层
不错就是上面的那东东,

该用户从未签到

发表于 2004-11-22 08:05:13 | 显示全部楼层
很形象、很直观,一看就明白。不过这种结构的计算很严格!其中肋玻的厚度、宽度要验算。请教诸位肋玻的W抵抗截面矩如何计算?