各位老大:
   刚接啦一个26.6m的刚绗架点玻幕墙,双向悬挑8000mm,?那么桁架如何适应建筑物的层间压缩变形或是说桁架是否需要适应这种变形?

该用户从未签到

发表于 2004-8-18 16:01:57 | 显示全部楼层
Originally posted by bai2000 at 2004-8-17 11:09 PM:
……双向悬挑8000mm……???


什么意思?

签到天数: 459 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2004-8-22 20:00:55 | 显示全部楼层
结构说明:
     90度转角幕墙,一层层高6.00米二--五层层高5.2米,幕墙总高26.00米,甲方要求做刚架结构,刚架结构跨度9。00米,底层悬挑一跨(双向),90度转角下部是门厅,和土建结构不能连接(上下接点除外)
      玻璃19刚化,最大分格2.30*4.20。(按甲方提供的国外工程图片)

[ Last edited by bai2000 on 2004-8-22 at 20:05 ]

签到天数: 459 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2004-8-22 20:04:17 | 显示全部楼层
今天用3d3s计算,若全部刚接,需要203*18的钢管,各位认为钢管大么?