谁能提供几张点式驳玻璃肋的几张节点?

[复制链接]

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-7-18 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供几张点式玻璃肋的几张节点?包括横向节点及竖向节点,谢谢。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-7-21 09:29:34 | 显示全部楼层
希望对你有点用

肋接点玻.rar

38.96 KB, 下载次数: 275, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
luocheng + 2 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-7-21 18:12:29 | 显示全部楼层

常用的一套图纸

常用的一套图纸

点驳玻璃幕.rar

350.6 KB, 下载次数: 362, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
luocheng + 2 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 59 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-8-2 10:15:49 | 显示全部楼层

回复 #3 zhjyyutu 的帖子

从您的分格图中剖面上看,怎么玻璃内侧距结构梁才留8mm缝隙啊?
土建施工能有那么高的精确度吗?如果稍有误差,这个玻璃还能安装上去吗?
另外,这个层间防火封修怎么做?不会是想在8mm缝隙中直接打防火胶吧?

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
luocheng + 2 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2007-8-2 11:08:27 | 显示全部楼层
我说几点:
1.施工时肯定不会按剖面图(即大样图)上的尺寸8mm来施工的,应该要看节点图.大样图主要是反应分格尺寸的.
2.大样图上的幕墙应该整体往室外移.
3.缺少楼板处龙骨与结构的连接节点,可能楼主画了没有上传.
4.节点图中应该要反应玻璃面距结构边缘的距离,方便于施工.
在下浅见.

[ 本帖最后由 luocheng 于 2007-8-2 11:11 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ymyfish + 2

查看全部评分

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-4-8 20:06:36 | 显示全部楼层

不可行

完全不符合规范要求,要考虑一下一块玻璃跨2个防火分区时不可行的 。验收通不过吧,设计的时候还是要考虑全面点,以免给后期带来无畏的损失和麻烦哦。