发表于 2007-9-30 11:48:35 | 显示全部楼层
首先一点,对于点玻雨蓬经常是不能按常规悬挑设计的,因为常规的太短,很难体现点玻雨蓬飘逸,轻巧的建筑效果(有时收口构造方面也可能影响玻璃的悬挑长度),其次,规范没有明文规定悬挑长度,本人认为也无必要固定最大长度(最小长度实际是个孔边距问题),对于点式玻璃,计算模型与实际结构受力非常吻合,故只要使用软件计算满足即可,再次,从工程经验来看,悬挑100mm~350mm较为常见,350~500还是有的,只是数量较少而已。

该用户从未签到

发表于 2007-10-1 10:51:45 | 显示全部楼层
我现在有几百平米点支雨棚,全是宽1800、挑出1200的尺寸
我们打算只做两个挑出构件,用6+1.14pvb+6mm玻璃,220爪件,孔的两边各留350
这样玻璃应该不会下垂,强度也够

该用户从未签到

发表于 2007-10-3 22:11:26 | 显示全部楼层
这都是高手,我也做雨棚前挑250经常,别的没做过.

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-11-20 17:08:43 | 显示全部楼层
本人做过的雨棚玻璃最大挑出325,已经3年了。我觉得,虽然在规范上找不到最大挑出距离的规定,但还得有所控制,不能想多大就做多大,200~350之间美观上不错,而且不是瓢泼大雨的时候支承的钢结构也不会直接被雨淋,对钢结构有好处。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-11-20 17:35:31 | 显示全部楼层
楼上的几位仁兄:点式玻璃雨篷如果用6+1.52+6双钢化夹胶玻璃是否太薄了,玻璃分格稍大就会出现挠度过大现象,玻璃分格太小对于点式玻璃雨篷来讲又太碎了,建议还是采用8+1.52+8双钢化夹胶玻璃或更厚的配置玻璃。

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-22 17:11:51 | 显示全部楼层
原帖由 newhand 于 2007-11-20 17:35 发表
楼上的几位仁兄:点式玻璃雨篷如果用6+1.52+6双钢化夹胶玻璃是否太薄了,玻璃分格稍大就会出现挠度过大现象,玻璃分格太小对于点式玻璃雨篷来讲又太碎了,建议还是采用8+1.52+8双钢化夹胶玻璃或更厚的配置玻璃。


这个玻璃厚度应该看具体情况而定吧。。不过我倒是觉得6+6的夹胶玻璃用不着1.52厚的胶片吧,太浪费了。。。至于挠度问题,可以通过起坡解决嘛

[ 本帖最后由 yunyuer 于 2007-11-22 17:53 编辑 ]

签到天数: 786 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2007-11-22 20:24:49 | 显示全部楼层
雨篷做个坡度就可以减小玻璃的挠度吗?那坡度应该为多大呀!
雨篷玻璃多采用8+1.14PVB+8双钢夹胶,及少用到8+1.52PVB+8的,用那么厚的胶片是什么原因呢?