联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6163|回复: 8

请问点支玻璃幕墙多大分格的最经济

[复制链接]

签到天数: 802 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2006-10-29 20:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于分格大小与玻璃厚度和使用的爪件多少有关,那么到底什么样的分格最经济合理呢?另(装饰工程验收规范2001)强条:点支式玻璃幕墙孔间距不小于250.....这句话要怎样理解,难道250以下的爪件不可以使用了吗

[ 本帖最后由 yxj 于 2006-10-29 20:16 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 59 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-8-6 10:30:26 | 显示全部楼层

这个问题很好,怎么没人回复呢

这个问题很好,怎么没人回复呢?我对这个问题也有疑惑,不知道哪位大虾能出来解惑。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-8-6 16:46:04 | 显示全部楼层
单个玻璃面积大于4平的建议用250以上的爪件,受力才够, 小于4的可以适当选择.用200或者220的爪件

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 729 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-8-7 08:13:27 | 显示全部楼层

回复4#兄弟

建筑装饰装修工程质量验收规范: P1.JPG
这条规定定的也太死了,照他这样的,220,200甚至160,120等系列都无用武之地了。

[ 本帖最后由 C.W.X 于 2007-8-7 08:15 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
luocheng + 2 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-8-7 13:12:13 | 显示全部楼层

回复 #1 yxj 的帖子

楼主,字里行间就能体现出水平,验收标准中确有此规定,本人在做点玻璃幕时一般采用250系统,这样符合规范,在做雨蓬时用220系列,总之玻璃分格多大为好,还是以玻璃厚度,分格尺寸及采用爪件多少的成品综合考虑为好。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-8-29 18:43:51 | 显示全部楼层

我也碰到过

我做天津的一个项目时,监理也用这个规范要废除我所有220系列驳接件,后来我们找到点式玻璃幕墙的规范,规定孔到玻璃边不小于75就可以了。既然是幕墙应该准守幕墙的规范才对。编装饰规范的编委主要是装饰专业出生,对幕墙肯定不会精通的,可以不要理他。这个问题坚朗白老师也同意我的观点。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-9-4 01:35:07 | 显示全部楼层

你误会了

玻璃的分格你问玻璃厂吧,他们会告诉你怎么套材
至于驳接爪的规格,你误会了,是爪中心间距不小于250,而不是驳接头中心间距不小于250。
应该执行JGJ102-2003的孔边距不小于70就行了

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-9-5 09:36:34 | 显示全部楼层
确实是这样的,爪中心间距不等于驳接头中心间距
怎样的分割最经济,我看是在计算允许、套材合理的情况下,玻璃分割当然是越大越经济

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-10-9 14:27:12 | 显示全部楼层
怎么分  看玻璃出材率!!!!
分的那么小   胶用的也多了很多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-6-8 23:16 , Processed in 0.115902 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表