各位前辈,小弟遇到一个层间节点,大家帮忙一下提供一下意见,层间要做背板,还要防火。

层间点玻安装及防火.rar

27.05 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
luocheng + 1 合格回帖

查看全部评分

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-8-25 08:13:27 | 显示全部楼层
通常做法是将梁间的玻璃做成防火玻璃,再在楼层位置封一块防火玻璃,间隙位置打防火胶!!!如图: 05.JPG

[ 本帖最后由 gdzsydl 于 2007-8-25 08:23 编辑 ]
05.JPG

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2007-8-25 10:58:47 | 显示全部楼层
但是 那样防火不符合规范啊

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-8-25 14:48:53 | 显示全部楼层
没问题,标准图集也是这样的(参见建筑幕墙[03J103-2~7])

[ 本帖最后由 gdzsydl 于 2007-8-25 14:50 编辑 ]
火帝 该用户已被删除
发表于 2007-8-27 13:57:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

签到天数: 154 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2007-8-28 16:26:09 | 显示全部楼层
首先问题是:1,上面的玻璃肋怎么生根?2,层间背板怎么安装?(层间有保温防火要求)3,层间怎么封堵。
那位前辈能给系统的解决一下啊?
不胜感激。

该用户从未签到

发表于 2007-8-29 18:11:44 | 显示全部楼层

应该这样

我觉得应该这样做如图所示,6mm防火玻璃和梁上口间距800。防火玻璃固定在玻璃肋上,这肯定能够符合规范要求

层间点玻安装及防火.rar

25.84 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-9-3 11:25:55 | 显示全部楼层
1、防火玻璃下面可以用角铁做一个支架;2、备板安装首先要看你用的是什么材料?铁板还是铝塑板;3、层间上面可以用铝塑板,要是要通透的话,可以做两块防火玻璃

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-9-4 01:25:02 | 显示全部楼层

玻璃隔断应对水平缝

按规范来说,一块玻璃不能跨两个防火分区,那么玻璃隔断应该与玻璃面板的水平缝对缝,至于怎么固定生根,你要实在不知的话施工员会告诉你了

该用户从未签到

发表于 2007-9-5 09:45:42 | 显示全部楼层
按规范,一块玻璃不能跨两个防火分区,那么是不是到梁的位置也要象明框、隐框一样
也要单独设一块玻璃呢,再用防火玻璃或做防火层来隔开?