请各位前辈抽时间帮忙看一下这观光电梯的立面分格、材料采用、平面布置是否合理,采用在实际施工中可行吗!(第一次作这样的设计图纸,心理没底啊 ?)
谢了!

112.rar

218.85 KB, 下载次数: 555, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 217 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-9-3 21:52:13 | 显示全部楼层

一点看法!!希望对你有帮助!

观光电梯井设玻璃幕墙的目的是在电梯上、下运动时观赏室外景色,传统方法是在每块玻璃横向分格处设一道横梁,横梁固定在电梯井两侧主体结构上,横梁承受玻璃自重(将玻璃托起)和玻璃传来的水平作用,并将这些荷载(作用)传递给主体结构,这样每隔1.5~2m就有一道横梁,在电梯高速升降时,电梯内的人面视一根根横梁,会出现感觉不适,例如眩晕、眼花等。于是有些人不得不背向外侧,就失去了观光的意义。现在将点式玻璃幕墙应用到观光电梯井上,问题则迎刃而解,观光电梯正面(人的视觉范围内)不设横梁,而两侧(人的视觉范围以外)横梁不会对观光产生影响。
观光电梯井点式幕墙支承结构有两种方案,
第一种方案在电梯井两侧主体结构上每隔一(二)层设一组悬挑梁,悬挑长度一般不宜进入人的视觉范围。在悬挑梁上安装立杆,立杆上安装钢爪,玻璃安装在钢爪上,这样当中一块玻璃(人的视觉范围),从上到下无横梁杆件,不会引起不适感觉。
第二种方案每块玻璃横向分格处(一块玻璃高度)设一组悬臂梁,钢爪直接安装在臂梁上,在钢爪上固定玻璃,从视觉效果看两者都能达到目的

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2007-9-5 10:17:50 | 显示全部楼层

观光电梯

观光电梯的一种新做法,此工程已完工

观光电梯.rar

187.49 KB, 下载次数: 891, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 227 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2007-9-5 12:24:12 | 显示全部楼层

回复 4F 的帖子

如果从成本上考虑,观光电梯的玻璃可以采用6+1.52+6的钢化夹胶吗!因为采用8+1.52+8的热弯钢化夹胶,单单是玻璃方面的造价就很高了(业主一定要降低成本)!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 227 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2007-9-12 15:53:27 | 显示全部楼层

我后来作的“设计方案图”

这是我后来根据“楚留香”的意思作的一份“设计方案图”。
在这里再次向楚大侠道声“谢”!

设计方案图.rar

368.49 KB, 下载次数: 724, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
ymyfish + 1

查看全部评分

签到天数: 217 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-9-12 21:28:31 | 显示全部楼层

不必客气!

论坛就是大家交流的平台!
看了你做的图纸,龙骨采用102X6的,我做过的也是3600层高,用的是102X5的,计算也没问题(北京),但是玻璃最终改成了折线,甲方要求便宜,方案应该没什么问题,有时间多交流!

该用户从未签到

发表于 2007-9-15 02:27:27 | 显示全部楼层

请问

那横梁计算是怎么计算的?
是不是就是一般的点式计算?

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-9-17 15:05:47 | 显示全部楼层
个人感觉观光电梯一般比较慢,所以横梁做的疏一些影响不大,当然没有最好:)

签到天数: 227 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2007-9-18 08:26:15 | 显示全部楼层

回复楼上的帖子

观光电梯一般是比较慢,但横梁的存在肯定会影响人的视线!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-9-19 00:01:14 | 显示全部楼层
原帖由 aipeng 于 2007-9-12 15:53 发表
这是我后来根据“楚留香”的意思作的一份“设计方案图”。
在这里再次向楚大侠道声“谢”!

我看到你图上用M10的膨胀螺栓好像受力不够吧?至少也得用上M12的化学螺栓,不知道你有没有算过锚栓的受力.