查看: 16579|回复: 15

单向拉索幕墙

  [复制链接]

签到天数: 314 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2007-10-13 17:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡茂业城为深圳茂业集团投资的大型商业项目,主入口局部采用单向拉索幕墙(10+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃)
,直径16不锈钢拉索位于玻璃板块缝隙内,通过玻璃夹具固定玻璃,把拉索幕墙的通透性发挥到了极致。

该工程预计十月交付使用,所以请无锡的朋友上传几张照片。

大样图.rar

194.91 KB, 下载次数: 1388, 下载积分: 金币 -5

节点.rar

107.72 KB, 下载次数: 1298, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
pipiluuu + 3

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-10-31 15:10:03 | 显示全部楼层
这个锁点玻不错,锁完全隐藏于胶缝里,外面看起来就象只是一片玻璃及装饰条,但是由于为单拉锁,如果预应力不够大,那么拉锁变形会不会从胶缝里蹦出来,以至于会把密封胶脱落形成外观变形。。。况且这么高的一片幕墙,竖向拉锁对支座产生的反力有多大?还有防火玻璃也没有完全和玻璃接触,在胶缝处做防火,密封胶会被先烧坏,以至防火失去效用。。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-15 08:35:10 | 显示全部楼层
这种结构很不错的,但是对建筑结构要求太高,施工要求也很高值得学习,很值得同行一起探讨.

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-12-15 14:07:13 | 显示全部楼层
思路不错,但其中也存在一些问题,
1、竖向不锈钢装饰条与钢索如何连接,焊接?应该不会吧,钢索是要加预应力的,肯定是不允许焊接的。
2、横向有不锈钢管,其目的是不是为了保证胶缝的宽度相同而加的。,它与竖索或者是不锈钢扣件如何连接。
3、扣件上缺少转动铰结构,玻璃在变形大的时候易破碎。
4、如果玻璃板块过大的时候,索与胶易脱离。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pipiluuu + 2

查看全部评分

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-2 21:49:53 | 显示全部楼层
确实不错
不过我觉得再附加上过载保护装置的话就更加完美了

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-8-4 14:31:44 | 显示全部楼层
不锈钢条应该用胶直接粘在啦索上就可以了

签到天数: 314 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2008-8-4 15:42:44 | 显示全部楼层
该工程已于去年交付使用,索完全隐藏于胶缝里,外面看起来只是一片玻璃及装饰条,国内类似的工程还有北京万通中心隐式单索夹持式玻璃幕墙

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-4 16:05:38 | 显示全部楼层
方案非常新型,思路不错,夹胶玻璃的PVB胶片1.14是否有点薄,钢化玻璃变形偏大,宜采用1.52的胶片。横向钢管是否只是一个构造管?

该用户从未签到

发表于 2008-8-20 16:37:12 | 显示全部楼层
横向构件和竖向索是否连接?玻璃夹是否和竖向索连接?看JD01(3-3)玻璃夹好像没有夹持竖索?能否将施工节点发来大家学习一下(只要横竖交接和JD03的就ok)!能否告知锁具是哪家的?

[ 本帖最后由 猪头三 于 2008-8-20 16:40 编辑 ]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-2-14 11:51:28 | 显示全部楼层
个人认为装饰条只是装饰作用,用夹具夹住就可以
不锈钢管靠装饰条夹住,起到水平所的作用