几张支座图片

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-11-16 17:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传几张支座图片!

[ 本帖最后由 jclong 于 2007-11-16 17:04 编辑 ]
IMG_0008.JPG
IMG_0009.JPG
IMG_0020.JPG

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
WIND + 1

查看全部评分

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-11-20 17:04:14 | 显示全部楼层
此支座个人感觉有点问题:铰支板的一端与立柱好像焊接上了,如何适应立柱在外力作用下的转动变形?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
pipiluuu + 1

查看全部评分

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-11 13:03:50 | 显示全部楼层
次支座感觉好大,不知主体结构怎样啊?
从受力方面讲,看不太清楚

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-15 08:39:14 | 显示全部楼层
这种结构很值得同行一起探讨.但是此图片好象已经固死无法活动,那铰接头又有何用?

签到天数: 32 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-12-15 13:52:07 | 显示全部楼层
这种情况在工程上确有发生,虽然我们设计师的图纸上是不会进行焊接连接的,但是现场的工人有的时候是不管你这个的,还有些施工员的技术水平比较欠缺,擅自更改设计师的图纸,真叫人担忧啊!!!
会不会是这种情况,这个节点确实是铰接,但是在表面处理的时候把它给盖住了,如进行防火涂料的涂装,表面氟碳喷涂等工艺下了,把它挡住了,呵

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-12-30 22:22:34 | 显示全部楼层

没问题

支座连接都是螺栓,外露不好看,所以在螺栓处加一个盖子这样外观好看,此处还是铰接的,如果真的焊4了,那埋件要崩溃的

签到天数: 3260 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-1-14 10:13:35 | 显示全部楼层
看不出焊接的痕迹,应该是喷涂层覆盖的效果。

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-2-10 15:27:04 | 显示全部楼层
仔细看还是能看出是铰接连接的,只是涂装掩盖了!做的挺漂亮的。只是显得很粗大,是不是其上部结构也很高大呢?呵呵

[ 本帖最后由 hengxu5200 于 2009-2-10 15:30 编辑 ]

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-5-17 22:02:27 | 显示全部楼层
支座连接都是螺栓,外露不好看,所以在螺栓处加一个盖子这样外观好看
6f说的很有道理