联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6542|回复: 5

关于竖向单索幕墙的玻璃下单问题

[复制链接]

签到天数: 88 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2007-12-23 21:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做着一个倒圆台的竖向单索幕墙(没有横向水平拉索)层高4.8,每层玻璃分为3档,共3层,从上到下一共9档玻璃。要开始加工玻璃了,现在想请教一下高手:对于玻璃的加工尺寸是否要考虑由于倾斜的竖向单索在安装玻璃后由于玻璃荷载产生挠度使倒圆台的半径变大,而使缝隙变大


[ 本帖最后由 ORALWATER 于 2007-12-23 21:03 编辑 ]

签到天数: 226 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-12-24 08:47:03 | 显示全部楼层
我想正常情况下是需要考虑的,同样也需要考虑胶缝的大小是否满足玻璃在各荷载作用下的变形要求

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-12-25 09:17:42 | 显示全部楼层
不用的,因为你之前计算结构时已经考虑了玻璃自重和风荷载的共同作用了,所以就不用考虑了,你按装的时候竖向拉索预应力施加的足够承受玻璃的自重的!有什么可以问题可以加QQ376946635

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-3-31 14:19:54 | 显示全部楼层

关于单索玻璃的构造注意事项

http://www.alwindoor.com/info/2008-3-10/8148-2.htm
对于胶缝的取值有详细介绍,请关注

签到天数: 480 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-5-2 21:59:32 | 显示全部楼层
可以忽略:) 因为变形后圆弧半径很大

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-5-3 07:48:50 | 显示全部楼层
结合楼主的提问,不知楼主的玻璃形式是如何确定的,我的建议是:
  根据有限元计算程序,计算玻璃强度时荷载根据玻璃的内外片厚度将设计值进行分配,计算厚度各取分片玻璃的原厚度。计算玻璃挠度时荷载取全部标准荷载,计算厚度取折算厚度。已确保玻璃的强度和挠度。
  