索的安全系数到底是多少啊?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-12-28 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我查到的一点资料
玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003) 第5.2.5-2条及条文说明第5.2.5条说是 :2.5
张芹先生主编的 《建筑幕墙与采光顶设计施工手册》(2002年10月版)第584页最后一行说是:3.0
点支式玻璃幕墙工程技术规程(CECS 127:2001) 第5.7.3条及条文说明第5.7.3条说是 :3.5
同一个系数竟有三种取值,个人偏向2.5的说法,还希望前辈们能指点迷津。
晚辈先在此谢过:) 。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-12-28 16:25:57 | 显示全部楼层
我觉得你按:
玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-2003) 第5.2.5-2条及条文说明第5.2.5条说是 :2.5.比较好!
可以加QQ376946635一起讨论

该用户从未签到

发表于 2007-12-28 16:53:21 | 显示全部楼层
同意上一位的说法,应该是2.5

签到天数: 239 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2007-12-28 17:03:37 | 显示全部楼层
点支式玻璃幕墙工程技术规程(CECS 127:2001) 第5.7.3条及条文说明第5.7.3条说是 :3.5,特别法优于普通法.

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2007-12-29 11:04:50 | 显示全部楼层
其设计强度值是由生产厂家给出的,应该都考虑温度、许变、损失等因素,在这些基础上,安全系数102规范较CECS规范保守些,应是CECS较广泛些,毕竟是点玻规范呀!

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-4-5 20:19:18 | 显示全部楼层
新规范要求1.8 ..........

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-4-7 09:53:17 | 显示全部楼层
2.5是总的安全系数,由于风荷载的分项系数为1.4,所以索的材料安全系数就为1.8.