玻璃吊夹的数量

[复制链接]

签到天数: 923 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-1-29 22:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没做过全玻,这有个问题请教各位,玻璃高度是3300mm,宽度是2100,厚度是15mm, 风载标准值是1kN,这么算下来玻璃的自重在2.7KN左右,单个吊夹承重在4KN左右,问此一块玻璃可不可以用一个吊夹?(个人认为可以)。

[ 本帖最后由 xuchd 于 2008-1-29 22:16 编辑 ]

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-1-30 08:21:12 | 显示全部楼层
虽然单个吊夹的承重大于玻璃的自重,但用一个吊夹还是不行的,原因是:单个吊夹没法平衡玻璃,至少两个,从经验上来看,玻璃宽度达到2100应该用3个,但考虑到玻璃高度不高,所以用两个可以接受。

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-30 08:47:34 | 显示全部楼层

回复 1F 的帖子

3300还要吊夹吗?下列情况需要采用上吊式:
1,玻璃厚度10MM,幕墙4M以上高度时;
2,玻璃厚度12MM,幕墙5M以上高度时;
3,玻璃厚度15MM,幕墙6M以上高度时;
4,玻璃厚度19MM,幕墙7M以上高度时。
楼上还是用软件计算下,不能靠经验哦。

该用户从未签到

发表于 2008-1-30 08:55:35 | 显示全部楼层
支持3楼的观点
个人认为3300高的玻璃是不需要吊夹的

签到天数: 65 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-1-30 09:00:50 | 显示全部楼层
不需要 玻璃吊夹了 直接下端支撑得了

签到天数: 923 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2008-1-30 14:34:12 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!
用吊夹是根据现场的实际情况来的,安装橱窗位置,下边的结构是回填土,存在沉降问题。

签到天数: 303 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-30 14:46:00 | 显示全部楼层

回复 6F 的帖子

要是这种情况,那么就象2楼说的还是用2个或2个以上的好,单个吊夹不平衡。
再则单个吊夹集中受力,玻璃会不会破碎都是问题。
还是用软件计算下安全点。

该用户从未签到

发表于 2008-1-30 16:39:04 | 显示全部楼层

回复 6F 的帖子

这种情况,还是用2个或2个以上的好,单个吊夹不平衡。

该用户从未签到

发表于 2008-2-24 14:40:27 | 显示全部楼层

帮助

应该用4个是最好的~!

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-2-24 14:44:46 | 显示全部楼层
吊夹有一个单夹,有一个上面有两个夹的,建议使用前者,每块玻璃两个,完毕