联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 46067|回复: 41

全玻幕墙玻璃肋钢化不钢化?

[复制链接]

签到天数: 559 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2004-10-10 15:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,全玻幕墙玻璃肋钢化不钢化?

签到天数: 260 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2006-6-8 21:49:52 | 显示全部楼层
个人认为,对于用玻璃肋受力的点支幕墙,用半钢化玻璃夹层玻璃应该是比较理想的。
在安装过程中,钢化玻璃的自爆率并不低,如果只用单层的话,一旦爆了,后果可想而知了。
如果只用普通玻璃的话,其强度肯定差很多。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-8-11 21:01:38 | 显示全部楼层
实际上这主要是从整个玻璃结构而言的,如果肋采用钢化玻璃,一旦肋玻璃遭到撞击局部破坏,钢化玻璃随即整块全部碎掉,肋瞬间荡然无存,吊挂玻璃的结构体系也不存在,一旦受到垂直玻璃面的荷载作用,吊挂玻璃将变得非常危险,可能整个面玻璃都会破坏掉,所以在JGJ102-2003中就要求玻璃肋结构中,肋宜采用夹胶玻璃。至于采用浮法玻璃(实际上就是不钢化玻璃,习惯叫法),破坏多数以开裂、蔓延、破坏,有一个过程,相对钢化玻璃而言感觉至少有点时间给你啊,还有一个原因就是目前国内的钢化水平有限,超过8m就钢化不了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2004-10-10 21:12:50 | 显示全部楼层
玻璃肋支承的点驳接幕墙应该钢化,纯粹的全玻幕墙的玻璃肋可以不钢化。

签到天数: 63 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2004-10-11 15:48:24 | 显示全部楼层
为了避免因玻璃肋破坏倒致整幅全玻幕墙立即垮塌,应该选用双钢化夹胶玻璃,特别是肋接式点式玻璃幕墙,玻璃肋做为主受力构件,其安全性更要保证。

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2004-10-11 16:09:49 | 显示全部楼层
全玻幕墙的玻璃肋应该钢化,因为肋在全玻幕墙中为主要受力构件

签到天数: 304 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2004-11-15 17:19:55 | 显示全部楼层
玻璃幕墙规范中
7.1.8:金属板连接的玻璃肋应采用钢化夹层玻璃以防止幕墙整片塌落。
普通全玻幕墙――钢化玻璃
吊挂全玻幕墙――普通玻璃,普通夹层玻璃
玻璃肋点式全玻幕墙――钢化夹层玻璃

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2005-1-7 12:46:09 | 显示全部楼层
我个人认为可分两种情况来讨论:一    当采用的是玻璃肋胶接全玻璃幕墙时,玻璃肋可以采用不刚化的夹胶玻璃,也可采用刚化夹胶玻璃,只要能验算过去就好;二  当采用的是玻璃肋点连接全玻璃幕墙时,由于玻璃孔部位的应力集中比较突出,所以要求玻璃的强度要高一点,这种情况下最好是采用刚化夹胶玻璃,不过新的玻璃幕墙规范上已经说明了玻璃肋最好用刚化夹胶玻璃,所以建议大家最好采用刚化夹胶玻璃好了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2005-1-7 16:43:28 | 显示全部楼层

全玻璃肋

宜采用引暴处理钢化玻璃

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-1-12 22:00:24 | 显示全部楼层
一般判定原则:如果面玻璃是分段的,一旦玻璃肋整体垮掉,则面玻璃会砸落伤人,此时肋选用夹胶。否则如果面玻璃上下都有支撑,肋玻璃可以用单片钢化。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-1-13 10:29:19 | 显示全部楼层
全玻幕墙玻璃肋钢化不钢化?
1、点式肋驳接结构
点式肋驳接幕墙玻璃肋肯定需要钢化,问题是需不需要夹胶问题?
我在附件中以点式肋驳接幕墙为例,根据三种不同情况做如下考虑的:
第一、二种情况,玻璃肋是主要承受水平和竖向荷载受力构件,必须采用钢化夹胶玻璃;
第三种情况,玻璃肋是只承受水平荷载受力构件,且在室内,可以不采用夹胶玻璃,采用钢化玻璃。
2、座地、吊挂结构
座地、吊挂幕墙玻璃肋可以不钢化、不夹胶,直接采用普通玻璃。
3、采光顶玻璃肋支撑
不管采用什么形式结构支撑,都必须采用钢化夹胶玻璃。

[ Last edited by jack2010 on 2005-1-13 at 10:43 ]
几种做法.jpg

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-1-13 12:59:23 | 显示全部楼层
楼上说的第3条
“3、采光顶玻璃肋支撑
不管采用什么形式结构支撑,都必须采用钢化夹胶玻璃。”
这个你有什么依据呢,就是问你凭什么这么做?

我只钢化,不夹胶行不行?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册