请教:点玻幕墙的爪件不应小于250系列吗

[复制链接]

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-3-16 13:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天出了一套方案,总工看了以后,对其中的点玻幕墙提出一点意见说:根据国家验收标准,点玻幕墙的爪件不应小于250系列,雨棚可用220爪件。本人查遍所有相关规范也没有找到本条规定,有谁知道此规定出自何处?

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-7-30 12:01:48 | 显示全部楼层
在验收标准里写到爪件规格不小于250

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-3-16 15:19:48 | 显示全部楼层
我也看过这一条,具体出处记不清了;个人理解为两支撑点间距不小于250mm.
rui2008 该用户已被删除
发表于 2008-3-16 21:24:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-3-18 13:08:18 | 显示全部楼层
不应强求,250只是个经验值,玻璃小的话200也行,不过要能通过计算!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-3-20 21:52:46 | 显示全部楼层
这个是JGJ102-2003里面有玻璃边到孔边距离的规定。以后有什么可以加QQ376946635或是13764318083

该用户从未签到

发表于 2008-7-19 14:10:42 | 显示全部楼层
JGJ102-2003里面8.1.1规定:玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。