最近想好好把索桁架搞懂了,看到一篇文章说:预应力张拉控制应力值取值的经济状态,可取为承力索截面达到最大设计应力值(小于或等于钢索强度设计值,最好不小于90%),稳定索截面保有不大于10 N/mm2张力储备。
稳定索截面保有不大于10 N/mm2张力储备,请问大家都能做到吗?做不到的话,如何处理,我减小预应力的话,挠度就超了。是不是要改索桁架几何形状尺寸。