较高全玻幕墙玻璃肋计算如何考虑

[复制链接]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-5-21 09:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算高度较低全玻的玻璃肋时我们可以用规范的公式计算出肋的大小,但是如果高度较高时有许多工程全玻的玻璃肋都采用每段用不锈钢连接。想请教大家这种玻璃肋在计算时考虑什么,用规范的公式按每个连接肋的跨度算可以吗?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 90 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-6-27 13:05:14 | 显示全部楼层
个人好像不是这样理解的,玻璃肋分段是因为玻璃长度和工艺能否实现的问题。
计算肋时,夹具部位是按等强考虑的,分段处得单另考虑玻璃局部应力,和夹具选用的问题