发表于 2008-6-16 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程,日本设计师推荐的方案。立柱采用钢板,横向用拉杆。驳接头采用球铰夹具,就是玻璃不开孔,胶缝处用驳接头夹住,有些类似单索那种驳接头。本工程分格宽X高=1800X2400,大伙讨论下看行不行。有两个问题难到我:1是玻璃四个角被夹具夹住,无法自由变形能否满足挠度要求,计算挠度是27mm。2是玻璃不开孔,靠夹具拖住,玻璃厚度该如何计算。
附图是驳接头和应用的一个工程图片。

新建文件夹.rar

2.63 MB, 下载次数: 278, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-6-16 19:19:22 | 显示全部楼层
回复楼主
1).夹具夹板与玻璃之间有PVC垫层的,不是钢板直接夹的,能满足变形,你可以按驳接头连接方式理解,驳接头与玻璃之间也有PVC执圈的。
2).四角玻璃计算见附图玻璃计算程序
以上为个人意见,不知能否帮上你,但这种大板块玻璃用夹具的工程我做了好几个了。 
11.JPG

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-6-16 20:52:19 | 显示全部楼层
我同意楼上说的“夹具夹板与玻璃之间有PVC垫层的,不是钢板直接夹的,能满足变形”,但驳接头与玻璃之间的PVC执圈是为了防止玻璃与驳接头硬碰硬,不是用来满足玻璃因为外力变形的。
至于LZ的玻璃受力计算,可以参考建筑结构静力计算手册。

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2008-6-17 10:12:13 | 显示全部楼层

驳接头和驳接座的照片

DSCF0762.JPG DSCF0741.JPG

签到天数: 108 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2008-6-17 10:18:04 | 显示全部楼层

安装大样图

catalog-02.jpg
catalog-03.jpg
大样图今天才拿到,先给大伙分享下。真的体验了日本的“精工制造”。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-4 15:16:17 | 显示全部楼层
太普通了,钢板换成玻璃还是很有创意的

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-7 08:49:51 | 显示全部楼层
这个工程在那里那?是不是上海?

该用户从未签到

发表于 2008-7-10 23:53:27 | 显示全部楼层

小日本

一看你的图就知道是日本人设计的,小日本可真能想,你看上部的钢筋砼做成那个阶梯形,中国的总承包一定想把小日本骂死,多难施工呀!我刚做完一个由日本设计的楼盘,开头小日本的想法老多了,结构也跟你的差不多,后来在我们中国人的努力下也改了!呵呵!说服它们按中国人的套路做吧!!