联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4293|回复: 4

【你问我答】点式幕墙驳接爪是否作试验?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2004-11-3 15:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老前辈,点式幕墙驳接爪是否作试验?

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2004-11-3 16:50:18 | 显示全部楼层

【你问我答】回复

一般来讲可以不做实验,但必须有厂家的实验报告和合格证,但现场监理要求复检的话,也要做力学性能试验。

签到天数: 398 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2004-11-3 17:11:52 | 显示全部楼层
可以作两个实验:

. 材料的力学实验,应当做。
. 金相组织实验,一般不要求做。


楼上的说得也不错。

签到天数: 304 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2004-11-4 11:54:08 | 显示全部楼层
小工程就没必要做了,只要能出示厂家的质量保证书,合格书即可
大一点的工程,除了出示以上证书外还应按数量抽查几个做力学试验

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-8-9 08:47:12 | 显示全部楼层

点式幕墙驳接爪是否作试验?

如一定要求做才做,只要材质达到要求,一般不会有什么在力学上的问题。根据我们公司的测试,测试值是设计值的三倍多(但现在也有人故意减少爪件的剖面来达到降低成本的目的,所以选用爪件还是不要挑太便宜的)