联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: guixinguo

甲方监理说这个10#槽钢悬挑太小了,大家看看能承受不?

[复制链接]

签到天数: 304 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-3 14:13:20 | 显示全部楼层
槽钢这样拉弯后,对其截面的受力能力会有影响
像楼上说得最好选用矩形钢管
不过最好得说服力是计算书,我一眼看去也觉得悬
槽钢拉弯而且悬挑这么多,即使强度够,挠度也有问题

签到天数: 72 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-3 19:38:32 | 显示全部楼层

回复 1F 的帖子

做个计算书给他,认他闭觜!当然了,计算保守点,估计没什么可说的吧

签到天数: 67 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-7-4 07:49:21 | 显示全部楼层
我看了你做的效果图,弯扭剪都有,设计存在问题:
1、槽钢弱截面方向抗风压
2、槽钢用在这个地方不是很好看,开口截面啊
3、中间那块玻璃是不是有点大呢????
4、这个地方埋件可不要马虎了

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-5 13:50:18 | 显示全部楼层
10号槽钢截面特性不好,强度计算不会过,建议采用φ150无缝钢管,壁厚5mm。容易冷弯加工,表面做氟碳烤漆处理,圆滑过渡,外观效果较好

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-7-5 13:52:59 | 显示全部楼层
监理的话还得听,人家是吃这碗饭的,说的有道理你再不听,不是给自己下套子吗?不给验收怎么办?

签到天数: 788 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-7-14 17:15:15 | 显示全部楼层
先给一个能说服自己的依据才能说服监理啊,不能说我认为满足要求了就可以了,这个你确实要计算一下,特别是挑梁的根部,而且此梁还受扭,最好用圆管,我们已经有一个在施工的工程了,几乎完工了

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-1 09:02:44 | 显示全部楼层
建议采用102xx4的圆管,并你的槽钢省点

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-7 16:38:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,听从监理的意见,且做一个计算书,让监理信服。建议采用方钢管。

该用户从未签到

发表于 2008-8-7 17:16:27 | 显示全部楼层
计算书要拿,沟通的还要好才可以,别给自己埋下隐患~

签到天数: 1407 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-8-8 07:27:10 | 显示全部楼层
风荷载比重力大得多,槽钢的方向有问题.最好采用方钢或圆管,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册