发表于 2009-1-7 10:02:45 | 显示全部楼层
先抛开监理不说。你自己在设计前应该先做个计算,这是最基本的原则,所以楼主自身就本末倒置了,就不要讨论监理是不是懂了,谁都可以这样问你的。

该用户从未签到

发表于 2009-1-7 16:49:40 | 显示全部楼层
LZ 做的太想当然了吧,建议还是要有计算书啊。
不管监理是故意还是好心提醒你,你都该注意了,给他的计算书,跟监理顶牛不是正路。。。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-2-26 10:35:03 | 显示全部楼层
.建议方钢或圆管,
haoyou888 该用户已被删除
发表于 2009-4-28 20:14:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

签到天数: 42 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-12 18:35:45 | 显示全部楼层
呵呵 你凭经验做,监理凭经验来核,有意思!

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-2-7 11:22:59 | 显示全部楼层
计算书最具说服力。

签到天数: 321 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-2-7 11:46:44 | 显示全部楼层
监理只是凭感觉说话, 拿出计算书给他,他自然没话说了!

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-2-8 21:16:38 | 显示全部楼层
确实,lz如果是设计的话的确不能太想当然了,设计是数据说话的,施工人员是按图施工。本人觉得用圆管比较好。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-2-9 09:42:23 | 显示全部楼层
最好不用槽钢,开口型材拉弯后变形厉害,很不美观,还有爪点分布,中间那个没必要用四爪,个人觉得每片玻璃四点就够了,两个拨接爪离的那么近,也起不来什么作用,只看的效果图的说。

签到天数: 883 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-2-9 10:03:24 | 显示全部楼层
槽钢好看,抗风压没问题,何况还是拱形,自重产生内力大(弱轴抵抗矩可能不够),还有自重(产生长期应力)下平面外稳定性差(钢结构一般由稳定控制设计),当然看扰度能通过很重要?