联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 夏天冰了

点式幕墙为什么在玻璃交接的地方打透明结构胶,而不是耐候胶

[复制链接]

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-7-16 17:20:09 | 显示全部楼层
我赞同8楼朋友的意见.要按规范的要求进行设计和施工.因为现场的监理和以后的验收都是以现行规范为标准.
但在现实中,多数还用耐候胶.

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-7-16 21:19:50 | 显示全部楼层

回复 10F 的帖子

你说的那条是3.3.1条,3.3.2条就是结构胶

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-19 10:26:47 | 显示全部楼层
哈哈!你说的应该是业主的特别爱好吧!有透明的结构胶.我前段时间也遇到同样的情况.他们是用沉式驳接头中空玻璃,用透明结构胶.有什么可以联系13764318083

签到天数: 370 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-7-19 10:49:09 | 显示全部楼层
·····我还真在这地方没用过结构胶,从来都是用的耐候密封胶···半透明的结构胶···透明的密封胶

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-8-1 08:50:32 | 显示全部楼层
3.3.2条中的使用结构胶是指用在点式玻璃肋的情况下,如果普通的钢结构点玻应该安3.3.1条来走。

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-8-1 09:57:11 | 显示全部楼层
支持10F的说法.,
当采用玻璃肋形式的点式玻璃幕墙,在玻璃分格缝处打硅酮结构密封胶,因为荷载需传递至玻璃肋;当采用钢构驳接点爪式玻璃幕墙,由于玻璃是通过驳接爪固力,玻璃分格缝处只需打硅酮耐候密封胶.

该用户从未签到

发表于 2008-8-1 10:40:37 | 显示全部楼层
点式玻璃幕墙工程技术规程  4.3.5 玻璃面板缝隙应嵌填耐候硅酮密封胶

签到天数: 800 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-8-1 10:49:31 | 显示全部楼层
102-2003上又强制性的条文啊
8.1.3玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝.

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-8-4 14:34:45 | 显示全部楼层
关键是看受不受力,

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-8-5 14:58:52 | 显示全部楼层
玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003中点支承玻璃幕墙结构设计8.1.3规定“玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶密封。