联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 夏天冰了

点式幕墙为什么在玻璃交接的地方打透明结构胶,而不是耐候胶

[复制链接]

签到天数: 169 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-11-6 16:09:35 | 显示全部楼层
很简单,结构胶是不能直接外露的

该用户从未签到

发表于 2009-4-28 11:36:57 | 显示全部楼层
那胶结的玻璃肋全玻璃幕墙的胶缝怎么处理?
总不会是在结构胶外再涂一层密封胶吧





原帖由 719577261 于 2008-11-6 16:09 发表
很简单,结构胶是不能直接外露的

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-4-28 13:06:12 | 显示全部楼层
原帖由 幕墙实习员 于 2008-9-8 15:41 发表
应用耐候胶,3.3.1明确规定点支式玻璃幕墙的密封材料应为耐候胶,而3.3.2提到的是点支式玻璃幕墙中的有结构胶的,假如所用玻璃为中空玻璃,此时第二道密封胶就必须应用结构胶。


是说中空玻璃合片时 用结构胶 不能用 耐候胶等其他胶  点式幕墙用的中空玻璃应看做 隐框玻璃幕墙用的中空玻璃一样合片处理

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-12 10:15:39 | 显示全部楼层
千万别用透明的,到时候见水过不了多久就会从边部一点点变黄,相当难看的~·
用黑色耐候密封胶就很好啊,有爪之承,还用什么结构胶呢

该用户从未签到

发表于 2009-6-4 20:03:08 | 显示全部楼层
玻璃板块间采用硅酮建筑密封胶,是强条,见JGJ102-2003  -8.1.3条规定,上述《点支式玻璃幕墙工程技术规程》是先于JGJ102-2003  的规程,且只是“规程”,显然应按照后发布的《规范》条文执行

该用户从未签到

发表于 2009-6-5 11:28:16 | 显示全部楼层
点爪应该是打耐候胶,因为是靠点爪受力,胶只是起密封做用.而做到玻璃肋幕墙的时候打的是结构胶因为胶要传递面玻璃的荷载到玻璃肋上去承受.

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-8-13 22:48:37 | 显示全部楼层

点式幕墙在玻璃交接的地方必须打耐候胶 !!!!!!!

点式幕墙在玻璃交接的地方必须打耐候胶 !!!!!!!

签到天数: 85 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-8-14 09:02:11 | 显示全部楼层
从受力的情况分析,要求抗拉强度10kg/c㎡以上的应考虑结构胶,要求剥离强度6kg/cm的要求考虑密封胶

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-4-22 19:59:40 | 显示全部楼层
市场上有透明结构胶,也有透明密封耐候胶!点式玻璃幕玻璃连接处(两边都有驳接爪)一般都打密封耐侯胶。透明的(好的胶透明度高一点)好看些!
耐候胶有中性的,也有用酸性的!酸性的有腐蚀性不宜和金属(如铝合金、铝塑板等)结合处使用

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-4-28 10:29:51 | 显示全部楼层
ryjy 发表于 2008-7-16 08:27
到底用结构胶还是耐候胶取决于是否要承受外力。如果是点式玻璃,玻璃已有钢爪固定承受外力,那么玻璃接缝处 ...

受教了。。有一点想确认,半透明结构胶都是酸性胶?