联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 夏天冰了

点式幕墙为什么在玻璃交接的地方打透明结构胶,而不是耐候胶

[复制链接]

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-4-7 14:50:53 | 显示全部楼层
此处透明胶是大板玻璃胶,俗称透明结构胶。因为要传递风压到玻璃肋,所以不能采用耐候胶。(点式玻璃除外)

签到天数: 298 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-8-27 09:42:56 | 显示全部楼层
点支式玻璃幕墙工程技术规程 里面3.3.2条有明确说明采用结构胶,这是用在什么部位的?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-8-6 16:54:26 | 显示全部楼层
有爪子的打耐候胶,不需要用到结构胶

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-9-1 10:49:31 | 显示全部楼层
《玻璃幕墙工程技术规范》中,8.1.3条明确规定:玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝

签到天数: 524 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-9-7 09:16:39 | 显示全部楼层
传递荷载用结构胶 不传递荷载用密封胶

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2015-9-10 17:38:59 | 显示全部楼层
3.2.5条讲的应该是特指采用中空玻璃的情况下必须用结构胶,因为中空玻璃的胶有受力。而其他的情况下应该只要耐候密封胶即可。

签到天数: 302 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-9-11 16:29:57 | 显示全部楼层
点式幕墙玻璃接缝打密封胶即可,可以用透明也和用其他颜色的胶。

签到天数: 302 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-9-11 16:33:55 | 显示全部楼层
Eondas 发表于 2008-7-16 16:35
点支式玻璃幕墙工程技术规程 里面3.3.2条有明确说明采用结构胶
看来大家对规范看的太少了,这种常识问题规 ...

不要断章取义,规范只是告诉你用这两种胶的要求,没有说一定要用这两种胶,用什么胶是受力形式决定的。

签到天数: 302 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-9-11 16:36:33 | 显示全部楼层
zwq99421 发表于 2008-8-1 08:50
3.3.2条中的使用结构胶是指用在点式玻璃肋的情况下,如果普通的钢结构点玻应该安3.3.1条来走。

肋驳接也应该用密封胶。

签到天数: 751 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-10-10 08:16:38 | 显示全部楼层
看102中的 8.1.3