联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: tyfo105

肋式点玻顶部究竟开什么孔?

[复制链接]

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-8-5 15:26:24 | 显示全部楼层
开竖向长圆孔

签到天数: 179 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-8-7 08:54:51 | 显示全部楼层
上端开横向,便于调节进出位(因为后置埋件受土建内钢筋影响很难准确,在用角码焊接的方式不利调节进出)下端如果有角码的话下端开竖向长孔.可控制高度误差.当然,如果节点设计上有其他考虑调节的话,上下端怎么开都没问题,但是垫片焊接要计算

签到天数: 3260 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-8-26 17:13:50 | 显示全部楼层
玻璃开长孔?可能吗,即使可以也是很费劲的;所以玻璃一般开打孔,夹板开长孔,安装时螺栓还是要在玻璃空中间通过;切忌与玻璃接触啊!

签到天数: 190 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-11-1 11:18:38 | 显示全部楼层
玻璃开横向圆孔

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-11-2 12:00:02 | 显示全部楼层
吊挂玻璃的玻璃上开的圆孔要比螺栓大,钢板上开圆孔就好了.下方可以开长腰孔.电话联系13816256217徐

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-9-1 22:30:24 | 显示全部楼层
我在做的玻璃肋点爪节点,供大家参考
dbz.jpg

签到天数: 3178 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-12 16:36:03 | 显示全部楼层
圆孔
比螺栓稍大的圆孔。

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-4-14 12:50:20 | 显示全部楼层
用玻璃吊夹行不行呀

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-4-27 09:31:58 | 显示全部楼层
开水平长孔

签到天数: 3072 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-4-27 09:55:16 | 显示全部楼层
支持16楼的!
不用考虑什么电焊使玻璃受热,还有调节的问题。
玻璃开孔大点就可以了!