联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10957|回复: 9

【你问我答】点式雨棚的排水方式

[复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2004-11-14 15:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
  点式雨棚的排水方式,是集中排水还是散排,多大面积的点式雨棚需要集中排水,如果散排的话是前面排,还是两侧排

签到天数: 340 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2004-11-14 15:46:35 | 显示全部楼层
本人设计雨蓬比较喜欢后端设排水槽,下雨天就不会出现雨蓬周边哗哗直流水了,只是要怎么将排水槽隐藏好是个麻烦事,还有落水管,怎么将其装饰美观点。倒是有待讨论。

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-12-30 17:10:37 | 显示全部楼层
雨棚排水问题分两种情况:
1、自由排水
汇水面积不是很大的情况下采用;
2、有组织排水
汇水面积比较大的情况下采用,一般在悬挑端部设置。
如果雨棚悬挑较大,需要钢柱支撑时,可以利用钢柱设落水管,水槽根据情况可以在雨棚中间纵向或横向设置,引水到钢柱端。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2004-12-31 10:05:28 | 显示全部楼层
支持楼上二位的说法,我觉得搞设计重要是用心,还要多动脑、动手,做多了经验就丰富了!你们觉得呢?

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-1-6 09:17:47 | 显示全部楼层
对于悬挑的雨蓬我一般将排水沟设在根部与主体连接的部位.一般情况下排水沟总是外露的,即使用铝塑复合板包饰也觉得笨笨的一条不美观.曾想将排水沟做在幕墙(雨蓬经常与幕墙交接)内侧,立面是美观了,但想想人站在室内脚下哗哗的流水声好象也不妥.不知各位有什么好办法?

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-2-16 14:53:51 | 显示全部楼层
小弟愚见:
 1、小弟认为如是玻璃雨蓬,而并不太大,还是用散排水比较好,美观简洁!
   如是雨蓬面积较大或是雨蓬较长可考虑集中排水,这时需要把排水沟和
   泄水管的美观工作作好!
 2、根据排水量大小而定,有时不能只考虑雨蓬的排水,还应考虑雨蓬上幕墙
   的排水情况,幕墙正面的水也是流向雨蓬的。
 3、视雨蓬的人流动量大小及方向来设定散水的是由前方排还是由两侧排,亦或
   是其它排法。
 

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-7-13 21:54:19 | 显示全部楼层
我有以下建议,供各位参考:
1.设置于幕墙内,但是在报价格时,将落水管价格报在内。端部排水,水槽左右两端封死,在靠近两端处,水槽根据落水管形状开口,水管和水槽接触处打胶,防止漏水。但是在落水管靠近地面处幕墙不能打胶,以便水的排除。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2005-7-14 10:09:14 | 显示全部楼层
我比较赞成二楼的说法,在雨棚后端设排水槽,再通过主体结构柱或主体的排水设施将水排走。我们一般只需给出排水管的位置和大小,具体安装事项应该和土建协调,由土建施工。

雨棚.rar

243.68 KB, 下载次数: 289, 下载积分: 金币 -5

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-7-28 14:23:29 | 显示全部楼层
我认为 是在后端设置好

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2006-3-17 17:48:00 | 显示全部楼层
认为5楼总结的比较全,学习中!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 11:36 , Processed in 0.122498 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表