点支幕墙钢管是否要加防火涂料

[复制链接]

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-9-9 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目,普通公建项目(办公楼)。总高42米,共10层,采用钢管点支幕墙。现监理建议钢管要加防火涂料,(原设计为氟碳漆)。请各位指点一下。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
猪头三 + 1

查看全部评分

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-9-9 11:18:19 | 显示全部楼层
根据防火要求,确实要刷防火涂料,然后表面再做氟碳漆.

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2008-9-13 07:56:43 | 显示全部楼层
如此说来,铝合金框架幕墙岂不更要防火?铝的熔点可远低于铁呀!

签到天数: 89 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-9-13 08:25:08 | 显示全部楼层

我的理解可以不做防火涂料

防火规范中钢构刷防火涂料,然后表面再做漆.我的理解是针对钢结构,前面我也有一个工程监理和业主也置疑弄不明白,我的解释是把点式不跨自然楼层的“钢结构”解释为“装饰面的钢支撑架构”,不是“建筑结构”,故没有必要做防火涂料,业主和监理也能理解,因为从道理上讲,如果此位置的火势可以破坏“装饰面的钢支撑架构”,装饰玻璃面板应该早于“装饰面的钢支撑架构”被破坏。

和朋友们商榷,不知这可算“歪理”?

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
猪头三 + 2

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-9-15 12:09:17 | 显示全部楼层
你之前说了吗?普通公建项目,所以直接氟碳漆就好了,真正着火他们用的玻璃也早爆了.所以没有必要吗!13764318083 徐先生, QQ376946635

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-9-17 16:36:21 | 显示全部楼层
幕墙所必须做的防火措施就是层间防火隔断和防火封堵,玻璃幕墙本身一般不具有防火性能,除非建筑防火有特殊要求需要是做防火玻璃的地方,建议采用钢框架而非铝框架

[ 本帖最后由 zd_pirate 于 2008-9-17 16:37 编辑 ]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-11-8 22:08:05 | 显示全部楼层
主要是看设计有无具体要求,还有整体大楼的设计防火等级要求。

该用户从未签到

发表于 2008-11-13 08:39:28 | 显示全部楼层
主要还是看建筑设计要求,因为你的幕墙支撑钢管并不是主体结构,是和玻璃幕墙相同的外维护附属结构,如没有特殊要求,可以不用做防火