多高的肋驳需要吊挂?

[复制链接]

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2004-11-25 08:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入幕墙行业,请同行们多多指教,请问多高的肋驳需要吊挂,不用吊夹,直接穿螺栓行吗?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2004-11-25 09:16:35 | 显示全部楼层
多高的肋驳需要吊挂按102-2003第39页7.1.1的规定。如你手头没有,论坛上有电子板。直接穿螺栓不可以。
01.png

评分

参与人数 2贡献 +3 收起 理由
Facadestar + 2
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-4-18 16:53:34 | 显示全部楼层
手头有一个工程,肋驳接幕墙,立面为8米宽,9米高,面玻分格为2米*3米,15厚钢化,肋玻为15+1.14+15钢化夹胶.室内楼层标高为4.5米,要求面玻连续,肋玻在楼层处分段.请教大家,此时肋玻能否采用下支承的方式,即偏心受压的方式,(规范中15厚玻璃下端支承的最大高度为5米,但这种情况下对肋玻来说还要额外承担面玻的自重),或者说能否提供类似幕墙立柱偏心受压的计算公式.先谢了!

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-4-18 18:46:29 | 显示全部楼层
要不要吊挂规范上有,一息兄指明地方了;直接穿螺栓也可以,但是不能靠螺栓与玻璃孔壁承受荷载,螺栓是用来夹紧钢板的,主要受力可以依靠钢板与玻璃面板的粘结剪力,粘结胶一般采用环氧树脂胶。我们已经这样做了好几个工程了,在做工程之前最好做个试验验证。

[ Last edited by lm_afei on 2005-4-18 at 18:48 ]

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-4-19 10:14:07 | 显示全部楼层
其实我所指的那种情况,通常我也是按楼上的做法设计的,只是想若是玻璃肋可以采用下支承的话,还可以节约不少成本.若按规范套15厚的玻璃肋在5米范围内都可以采用下支承的形式,只是我所指的情况有所不同,面玻的自重是通过肋爪传递到肋玻上的,在竖向肋玻要承担自重和面玻传递的竖向力.所以请教各位应如何经济地选择肋玻的支承方式.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 60 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-4-19 22:24:19 | 显示全部楼层
我建议用顶部穿螺栓的连接方式,这毕竟是经过工程验证过的。采用的玻璃、玻璃肋那么厚,高度也几乎到了规范强制的上限,底部支撑的感觉有点不太安全。可以用软件验算一下应力的盈余

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-4-20 13:48:18 | 显示全部楼层

我有同感

是啊!我也想知道为什么直接穿螺栓不可以?按我的经验是可以的,且规范好像没有这一条,只是在螺栓与玻璃肋连接时不直接接触应垫柔性材料,使接触面受力均匀。如果用环氧树脂结构胶计算是候胶强度取多少,和普通结构胶一样吗?还有环氧树脂结构胶是否要做玻璃与钢板的相容性和粘结性实验?

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
Facadestar + 2

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-4-20 17:46:28 | 显示全部楼层
直接穿螺栓是依靠螺栓与玻璃孔壁的接触来受力的,这种硬碰硬的接触方法非常危险,玻璃孔本来就是钢化玻璃自应力严重集中的地方, 孔壁的计算强度要小于面板的计算强度,  即使加上柔性垫片,作用也非常有限,  有人可能认为为什么点式玻璃为什么可以,点式玻璃孔壁只承受一块玻璃的自重,  而玻璃肋是承受n块玻璃的风荷载,  这里面的差距是数量级的差距,而且点式驳接爪一般能与玻璃孔壁通过柔性垫片紧密配合,螺栓就很难办到.
      如果依靠钢板与玻璃面板的粘结,那么受力就是相对很大的接触面积,受力情况要好很多.环氧胶的粘结强度可以向生产厂家索取,现在做得比较大的生产厂商我知道的有"东风牌".  环氧树脂胶和玻璃钢板等还没有听说存在不相容的问题, 由于没有相关规范,至少要做粘结性能试验,才能有力说服甲方和监理.:)

[ Last edited by lm_afei on 2005-4-21 at 15:53 ]

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
一息尚存 + 3

查看全部评分

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-3-30 21:55:39 | 显示全部楼层

全玻幕墙多少高度须采用吊挂式

谁知道全玻幕墙多少高度须采用吊挂式

签到天数: 219 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2006-3-30 22:12:37 | 显示全部楼层

知道全玻幕墙多少高度须采用吊挂式

玻璃厚度10mm,幕墙4m以上高度时;
玻璃厚度12mm,幕墙5m以上高度时;
玻璃厚度15mm,幕墙6m以上高度时;
玻璃厚度19mm,幕墙7m以上高度时;
张芹<<铝合金玻璃幕墙与玻璃采光顶>>97年第二版

[ 本帖最后由 wade 于 2006-3-30 22:14 编辑 ]

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
花三疯 + 1

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 06:58 , Processed in 0.117475 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表