楼主: 漏网之愉

我做的吊挂玻璃,高手帮我看看

[复制链接]

签到天数: 148 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-11-6 13:54:10 | 显示全部楼层
呵呵,7米以上要做稳定分析的,否则要加支撑

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-11-7 09:38:11 | 显示全部楼层
9米的话,建议玻璃肋中部加一道横向的夹层玻璃,可有效提高稳定性;
另外,可以将玻璃肋和面玻璃做成齐平的,这样对玻璃肋的一边会起到嵌固的作用;

[ 本帖最后由 重心不稳 于 2008-11-7 13:47 编辑 ]

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-11-7 16:27:32 | 显示全部楼层
看图纸,雨棚变截面的450mm高的钢梁间距是1500mm,这么大的钢梁,会不会密度太大了啊。

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-3-3 17:09:54 | 显示全部楼层
面玻19mm可以,肋玻有点小,建议做15+15或19+19,没有算,只是按经验来讲的