请教吊挂玻璃肋的底部连接

  [复制链接]

签到天数: 82 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2021-8-9 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊挂全玻幕墙,玻璃肋顶部吊挂,底部要夹具吗,我看到很多底部也有入槽的,请教,底部只入槽还是用夹具,这个是怎么确定的?

7031eb087ce7905fb94aed92cc20e2f.png

签到天数: 322 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2021-8-12 09:13:59 | 显示全部楼层
底下用夹具的话,竖向要开长孔,避免玻璃伸缩应力。但是开了长圆孔之后另外一个问题来了,玻璃和下端支座的连接就变成了一个平民和一个圆柱面的接触连接了,要计算这个连接点的应力。这个应力比较大,用一般的计算公式也可能算的不太准确。当然可以螺栓垫圈垫,受力不大应该没什么问题,受力较大的话,这个能产生多大的应力也不好算。所以最直接的方法就是下面做入槽,这个面和面接触的应力就很小了。(值得注意的是,上面夹具最好也要加圈垫,以防受力不均匀产生应力集中。)

签到天数: 654 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2021-8-9 14:19:22 | 显示全部楼层
玻璃肋是承受风压的主受力杆件,能抵抗风压为宜,一般高度超过四米的,建议下部用夹具,夹具可以开竖长孔

签到天数: 82 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2021-8-10 13:58:54 | 显示全部楼层

签到天数: 933 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-8-16 09:24:57 | 显示全部楼层
下部硬质橡胶垫块  ,钢U型槽,。 搞妥 :  

签到天数: 141 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2021-8-16 15:47:47 | 显示全部楼层
cs19344202 发表于 2021-8-16 09:24
下部硬质橡胶垫块  ,钢U型槽,。 搞妥 :

吊挂的底下不可以垫橡胶垫块的

签到天数: 817 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-8-16 16:45:03 | 显示全部楼层
要点是玻璃肋是否会失稳,采用夹具的底部节点玻璃肋存在整体失稳的问题,10米以下可能体现不出来,用也就用了,但是超过10米的玻璃肋要谨慎使用夹具,尤其是现在不少玻璃肋都是15米的,肋宽600mm以上的,这个时候最好是用钢槽,底部留出间隙,支座抗扭刚度高

签到天数: 82 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2021-8-20 15:49:31 | 显示全部楼层
要考虑重力+水平力+温度应力
夹具的作用和钢槽的作用差别是什么呢,主要在那个穿孔承担水平力吗?所以用不用,主要还是看准备怎么用。或者说受力、位移限制的需求。