请教:大幅玻璃板面强度计算,急!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-10-7 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃外廓尺寸:宽3570mm,高4520mm,19mm厚,钢化玻璃。四周同橱窗一样钢框夹紧,不同的是玻璃中间加一道竖向胶缝分成两块玻璃,每块玻璃顶部分别再设两个驳接爪起吊挂作用,外部包铝板。因甲方要求玻璃内侧贴广告胶片,故胶缝处不能有玻璃肋,请教大家:这种三边固定的玻璃可行吗?

该用户从未签到

发表于 2008-10-7 14:08:25 | 显示全部楼层

一点建议

没有玻璃肋,饶度肯定过不了;根据1/60计算的话饶度应该在75.333,而你现在的实际饶度基本上大了1/3;其实你可以先装好立面玻璃叫业主贴广告胶;玻璃肋做后置式的也可以呀!不过以后要更换广告胶的话就比较麻烦一点,要拆下玻璃肋;呵呵呵这样也好呀你们又有活干了;我也做过一个这样的项目;

该用户从未签到

发表于 2008-10-7 14:30:54 | 显示全部楼层
不加肋的话,可以采用玻璃的中间部位设置一个爪件,把两块玻璃连在一起,这样不加玻璃肋也应该差不多,还有就是如果内部有广告胶片的话,爪件可以外置,效果也不错。

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-10-7 19:45:29 | 显示全部楼层
这种玻璃面板应该按三边支撑的板来进行计算,你可以查结构静力手册验算一下,我估计挠度能够满足要求。挠度可能在26mm左右吧。
二楼的说挠度不能满足,是不是按照对边支撑来计算的?其实三边支撑的板变形比四边支撑的变形大一些,却比对边支撑的板变形小很多。