联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6316|回复: 7

【你问我答】点式幕墙跨层防火隔断如何处理?

[复制链接]

签到天数: 191 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2004-12-2 09:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
点式幕墙跨层防火隔断如何处理?

签到天数: 489 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2004-12-5 21:50:48 | 显示全部楼层
楼主的问题太模糊。
幕墙玻璃板块一般是不能跨层的。层间防火可以用框架式幕墙的做法,但外观处理上应考虑美观。现在很多都采用单片防火玻璃,既通透又满足防火要求。

签到天数: 199 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2004-12-6 21:31:06 | 显示全部楼层

点式层间防火

在楼层的部位我一直是用单片铯钾防火玻璃,汕头金刚的防火玻璃做得不错,不是跟它打广告,只是在这个部位做到现在我也有疑问,如:楼层高、多的话单片玻璃自爆怎么办?上层自爆会不会影响影响下层隔断?据了解夹胶效果又不好。请在这方面的高人在这里献献宝

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2004-12-7 13:11:51 | 显示全部楼层

简单的来回答

一般来说,做防火玻璃和用一般幕墙的做法是正确的.另外玻璃自暴的问题,请考虑均热处理.其实这个不必要太担心,否则就没有人用钢化玻璃了

签到天数: 340 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2004-12-8 12:01:24 | 显示全部楼层

看一下这个点玻防火节点

大家看看有没有更好的处理节点,下面这个节点是否可行.

点玻防火节点图.rar

21.5 KB, 下载次数: 296, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2004-12-17 13:02:01 | 显示全部楼层
看过节点,防火可行,不过最好上面也作层防火封堵,不然这里就是最容易积垃圾和灰尘的地方,而且无法清理。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2004-12-17 13:32:26 | 显示全部楼层

标准节点

发一张国家标准图集给大家参考

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lm_afei + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2004-12-19 12:33:28 | 显示全部楼层
防火玻璃的位置在面玻上是否合理?应该是在面玻的分格处吧?
同时,点玻不需要考虑串火吗?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分