不锈钢门夹全玻璃地弹簧门问题

[复制链接]

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-10-23 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢门夹全玻璃地弹簧门  开启扇上部固定部分的玻璃多少大合适 我的门是双开的宽度1800按照洞口高度4400减门高2400的话 固定部分高度就是2000  门上的固定玻璃尺寸就是1800x2000   是否大了点  这块玻璃重有280斤(15mm厚钢化白玻)吓势势的   大家有没有什么更好的方案???

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-23 13:48:43 | 显示全部楼层
你旁边一块玻璃分隔? 什么幕墙上开地弹门?
计算下够不够咯?

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-10-23 13:51:38 | 显示全部楼层
不是幕墙上开的门 就是我们一般看到的商铺门面不锈钢包边的那种橱窗式全玻璃幕墙啊

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-10-23 13:57:11 | 显示全部楼层

立面分格

不是幕墙上开的门 就是我们一般看到的商铺门面不锈钢包边的那种橱窗式全玻璃幕墙啊 立面分格.JPG

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-23 13:58:42 | 显示全部楼层
那就是门上面那块玻璃用夹子夹在两边玻璃上那种?
凭感觉,这玻璃不是很大,可以用。
最好计算下吧。有肋玻璃的吧?

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-10-23 14:03:18 | 显示全部楼层
最多在固定玻璃边后设置玻璃肋
门上玻璃就靠对接胶缝和7字夹固定 想想如果重的话 玻璃吃不消的吧

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-23 14:12:33 | 显示全部楼层
自重的话我觉得问题不大,关键是风荷载,
要么设玻璃肋,要么是做成点式的。
门上的玻璃下有夹子,上面入槽,问题不大,关键是演算吃门上玻璃自重加风荷载的门两边的玻璃。中间300宽的玻璃,和边上退进去100-200再设玻璃肋。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
WIND + 2 我很赞同

查看全部评分

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2008-10-23 14:25:56 | 显示全部楼层
就是风荷载的影响较大
玻璃肋只能设在门边固定玻璃退进150 后置式玻璃肋   但对门上的固定玻璃效果怎样 弹簧门出入开开关关的对门上部固定玻璃也有影响的 希望是做的牢靠点不要有隐患;再说门边固定玻璃下还有600高女儿墙,门边两玻璃肋一高一短也不好看

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-23 14:34:36 | 显示全部楼层
高度呢是有点高,我做过的呢比较矮,效果也不错啊。
这个形式做好了难看肯定是不会的了。计算够了你就放心吧,门开关对上面玻璃是有影响,但理论上讲不是很大。
玻璃肋长短是没法避免的,就看内装怎么考虑了啊。

[ 本帖最后由 漏网之愉 于 2008-10-23 14:35 编辑 ]

签到天数: 97 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-10-23 18:32:15 | 显示全部楼层
好解决啊,把门的高度加高不就可以了!