15米高可以做玻璃肋点玻幕墙吗?

    [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2005-11-2 21:02:13 | 显示全部楼层

楼上的,你做过点玻吗?

肋可以分开,难道非要十五米一块玻璃吗?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 97 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2005-11-5 12:37:15 | 显示全部楼层

我觉得可以

因为我做过14米玻璃肋的,但是中间一定要有支撑.还有就是开的孔一定要有缓冲.

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 219 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2005-11-7 18:05:41 | 显示全部楼层

可以做的

我想如果在内地,15米的点式玻璃肋还是可以做的,玻璃肋的连接要避开玻璃面板分格,因为节点荷载会使玻璃肋连接孔处产生很大的应力,在沿海地区是不敢做的,多台风

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2005-11-7 19:21:03 | 显示全部楼层
全玻的施工方法很多,设计师在实现效果的同时,主要对自己的成果要有一个完整系统的计算。否则后果不堪设想。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
lm_afei + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2005-11-12 12:49:12 | 显示全部楼层

建议

老兄如果你对此有疑问的话,我可以建议你向国内知名的点驳生产厂家了解一下相关的情况,比如说坚朗\\等\\

该用户从未签到

发表于 2005-11-29 16:34:45 | 显示全部楼层
应该可以做到的,但我还是倾向于钢结构的点玻,安全性高一点

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2006-3-16 20:39:44 | 显示全部楼层
可以做肋驳接形式.肋玻可必须采用夹胶玻璃

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
一息尚存 + 1

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2006-6-16 16:50:43 | 显示全部楼层

哪位做过这种肋玻接头的强度计算?

坚朗产有不锈钢H型肋玻接头,

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
一息尚存 + 2

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2006-7-24 14:54:59 | 显示全部楼层

可以做//

可以做.肋断开(没有这么大的玻璃),用不锈钢夹板连接,玻璃要用夹胶玻璃!

签到天数: 86 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2006-8-23 18:12:43 | 显示全部楼层
请教各位8米高1.725宽的肋玻可以做吗,需要吊挂吗?受力够吗