求助!落地中空玻璃全玻幕墙

[复制链接]

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-11-7 21:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个工程,工程中洞口高度为5.1m,要做全玻幕墙,玻璃为8+12A+8mm玻璃肋为12+1.52+12mm,不知玻璃面板是否有问题,规范中没有对中空全玻幕墙的要求。

该用户从未签到

发表于 2008-11-7 22:03:03 | 显示全部楼层
玻璃选用:
1,计算通过。此规格通常风压计算通不过。
2,工艺能够做到。与玻璃厂沟通一下。一般8mm玻璃没有这个规格。

点评

不明白你的意思,能解释下吗?  发表于 2012-7-18 11:54

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-11-7 22:05:38 | 显示全部楼层
全玻璃幕墙单片玻璃是不小于10mm厚,夹层是单片不小于8mm厚,楼主用中空玻璃刚好满足,但5.1米高的采用吊挂,楼主计算一下,玻璃强度  绕度能否满足。

点评

你最开始问的不是8+12+8吗?  发表于 2012-7-18 11:55

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2008-11-7 22:43:55 | 显示全部楼层
谢谢2、3楼,倾情相助,我就是疑问5.1m的落地中空玻璃(10+12A+10mm)是否非要改为吊挂。

点评

luoxz0326 你最开始问的不是8+12+8吗?  发表于 2012-7-18 11:56

该用户从未签到

发表于 2008-11-7 22:56:40 | 显示全部楼层
5.1m可以不做吊挂,但是不符合规范,这个玻璃配置估计强度能过,刚度够呛,计算时无法考虑两块玻璃之间胶缝的作用,所以应该问题不大,可以试试。

我见过一个6.5m底部受力的全玻璃幕墙,不过是单玻璃的,问题不大。

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-11-8 09:27:19 | 显示全部楼层
最好采用吊挂形式,考虑玻璃侧向失稳

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-11-8 10:23:29 | 显示全部楼层
我做过6000高*1200宽,中空10+12+10LOW-E隐框,不用吊挂

[ 本帖最后由 辰光 于 2008-11-8 10:25 编辑 ]

签到天数: 1503 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2008-11-8 11:09:27 | 显示全部楼层
必须采用吊挂,8+8的玻璃只能相当于10mm的玻璃,规范规定10mm超过4米就要吊挂,见JGJ102-2003.             7.1.1

签到天数: 109 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-7-18 10:04:26 | 显示全部楼层
这下就7.1.1理解多一些啦!

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-8-9 09:18:23 | 显示全部楼层
为什么8+8   相当于10mm的单钢

点评

谢谢提醒  发表于 2017-8-3 09:12
规范上有详细计算方法  发表于 2015-3-14 16:56