发表于 2008-11-16 07:34:38 | 显示全部楼层
按上面照片,可以肯定,不是接驳件的问题,放射纹的开端不是在接驳件那里开始的!就算在接驳件那里开始,也不是接驳件的问题,而在平整度没调好造成的,接驳件不会存在危险玻璃安全的,都是操作安装不当造成的,别推责任啦!

[ 本帖最后由 zhmnding 于 2008-11-16 07:37 编辑 ]

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-11-16 13:58:11 | 显示全部楼层

再看一看广州机场

这是广州机场点玻,查一查是什么原因
广州机场.jpg

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-11-17 20:31:28 | 显示全部楼层
是点玻件安装的时候孔位应力集中导致

签到天数: 1300 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2008-11-18 08:37:47 | 显示全部楼层
哪位朋友能否提供一个玻璃自爆的图片作个对比呢?

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-11-20 23:24:53 | 显示全部楼层
是不是要两三年它才应力集中啊?朋友,南京火车站已经完工3年了。。。

该用户从未签到

发表于 2008-11-26 08:47:19 | 显示全部楼层
不是自暴,刚刚才破的吗

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-2-16 09:03:10 | 显示全部楼层
自暴很正常

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-3-17 09:57:32 | 显示全部楼层
钢化玻璃本身的自爆不可避免。

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-4-9 16:03:31 | 显示全部楼层
自爆多出现在玻璃刚出厂的时候,玻璃厂家对钢化玻璃本身有自爆率的控制,楼上说3年了工程,应该不是自爆,应力集中比较有可能,估计那天是不是刮大风了。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-9 17:10:08 | 显示全部楼层
在开玻璃孔时可能有偏差,导致玻璃爪安装后没有空隙,导致玻璃高温后孔边与玻璃爪受到巨大的内力,因此将有应力集中导致玻璃开裂!!!!!