联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12135|回复: 14

单索幕墙图纸讨论

[复制链接]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-12-10 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过的可以发表下经验~~~~~~
没做过的发表下看法啊
学习中~~~~~~~
(CAD 为2007版)索

[ 本帖最后由 lm_afei 于 2008-12-10 19:27 编辑 ]

单锁.rar

1.15 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 67, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-12-10 12:10:33 | 显示全部楼层
你的图都是错误的,估计你对单索构造、原理都不懂,就开始操刀设计了,你就不怕出问题?

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2008-12-10 13:13:05 | 显示全部楼层
图纸是别人的
不过我马上要做
希望大家多给些建议
没做过不代表不能做把

该用户从未签到

发表于 2008-12-10 15:05:21 | 显示全部楼层
能不能把版本改一下啊,本人是用2006的

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-10 15:17:48 | 显示全部楼层
都什么年代了,还用2006, 告我QQ,给你发个2008/2009,体积不大,修复功能特强大!

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-12-10 17:19:59 | 显示全部楼层
发帖的人根本就没打算让你看,没看见写着“有能力的近来讨论下”?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-12-10 17:20:27 | 显示全部楼层
这个是在单索端部装了个弹簧保险装置,坚朗图册上有。当索力超过某值时,索头下面保险丝断掉,拉索收缩,弹簧往下压缩,索力就释放了。这是这个装置的理念,但是有没有必要装这个装置,就是另外一码事了。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-12-10 17:23:42 | 显示全部楼层
认为不必要装这个装置的是这样认为的,只要设计计算通过,不必考虑拉索破断的情况,就像主体结构不必考虑某根混凝土立柱会失效一样,因此加保险完全是多次一举。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-12-10 17:39:13 | 显示全部楼层
但是,现在国内直径小于36的拉索普遍采用冷压工艺加工索头,不锈钢索头在几十吨的液压机冷挤压,材料有些瑕疵、挤压工艺不合理、挤压力过大或者过小等等都可能导致索头质量不过关,虽然很多供应商都是号称试验能做过,但是像他们那样做那么一根两根拉索的试验能说明什么呢?根本无法保证99.98%的索头强度达到保证值。几乎没有人严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》去计算试验结果的平均值、标准差、失效概率、可靠指标,因此没法保证材料的可靠性。而本身带很大张力的构件破坏导致的后果往往比较严重,因此有些业主非得加个弹簧保险装置也无可厚非。
    所以说,弹簧装置本来不该加的,但是拉索质量也无法证合乎规范。

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
pipiluuu + 3

查看全部评分

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2008-12-10 18:00:08 | 显示全部楼层
弹簧保险装置是一方面
大家可能没看图纸,这个拉索在玻璃缝中的
大家多讨论下整个系统 不光是弹簧保险装置