现有一个铝窗,用直玻璃折线拼成弧形窗。业主要求出计算书,因风压大,如直接用两边支撑的模型,计算肯定通不过。我考虑是否可以用四边支撑计算?不知道行不行?
玻璃之间用结构胶粘结

铝窗图.rar

46.94 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2008-12-18 14:44:30 | 显示全部楼层
不能,通不过的话,只能加大玻璃

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-12-18 15:14:41 | 显示全部楼层
通不过的话,只能加厚玻璃

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-12-19 16:55:08 | 显示全部楼层
要按照两边支撑的模型来算,算不过就只能把玻璃加厚了

签到天数: 412 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2021-7-17 14:40:52 | 显示全部楼层
另外玻璃的折线是不是大了

签到天数: 599 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2021-7-19 11:26:50 | 显示全部楼层
竖向玻璃之间用玻璃肋或立柱之类,玻璃是可以按四边支承计算,否则就要按单向板(对向支承)计算

签到天数: 599 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2021-7-19 11:28:28 | 显示全部楼层
当然,玻璃肋或立柱也要核算