全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝怎么取?

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-1-13 11:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝怎么取,有最小值吗,我取的8mm

该用户从未签到

发表于 2009-1-13 14:15:00 | 显示全部楼层
计算取值!!!

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-1-13 14:33:37 | 显示全部楼层
有公式吗?还是拿软件算啊

该用户从未签到

发表于 2009-1-13 15:00:51 | 显示全部楼层
看你多厚的玻璃了,取12mm,差不多

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-1-13 15:26:00 | 显示全部楼层
我查了一下规范,规范里7.1.2里写玻璃面板与玻璃肋的空隙不宜小于8mm,12mm,胶有点不好打,楼上你们是算出来的吗,如果我不计算直接按最小值做行不。

签到天数: 263 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-1-15 21:05:53 | 显示全部楼层
全玻幕墙的玻璃肋和面玻璃之间的胶缝是要通过计算的,规范里有要求

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-2-14 15:42:29 | 显示全部楼层
按计算取值,如果计算出来是12mm,你却按规范里的最小值8mm施工,很显然这是不合格的。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-2-16 19:11:51 | 显示全部楼层
咋计算啊,不是与玻璃厚度有关系吗,我们一般取8mm或10mm(12mm钢化)

签到天数: 729 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-2-18 09:59:55 | 显示全部楼层
咋计算啊,参见JGJ102-2003;7.4.2条。P42.

该用户从未签到

发表于 2009-2-20 14:45:27 | 显示全部楼层
要看玻璃分格和擠壓度的!!