本人菜鸟设计,手头上一方案,幕墙立面要求夹胶玻璃,标高为10.400m,上下两片玻璃分格分别为宽3.000m(可适当调整),高4.400m(可适当调整),6.000m(可适当调整)立面横向每隔6.000m竖一根400*14mm的钢圆柱。本人水平有限,头一回见采用这么大分格的幕墙立面,请各位高手,帮忙计算下,该用多大的爪件,拉索是好,或者用其他简洁可靠的设计方案?(本人实在愚笨,不会贴图片,只能上传图片)小弟初来乍到,望论坛里各位高手多多指教!
1-4立面.jpg
K-A立面.jpg

签到天数: 559 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-12 13:29:47 | 显示全部楼层
3m*4.4m的点式 六点的19的玻璃都不能算过吧

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-12 13:39:53 | 显示全部楼层
那咋办呢,10.4m高度,客户要求分2格,没其他办法了撒。。。老大们!!!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-3-12 14:05:28 | 显示全部楼层
你的项目在哪,有多大量?是一家4S店啊

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-12 14:12:50 | 显示全部楼层
是个旅游景点的入口出,类似于检票过境处,甲方要求要这么大分格。。。估计要么给它按个玻璃墙算了- -;

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-3-12 14:33:56 | 显示全部楼层
你可以想办法说服嘛,比如分割太大立面效果不协调等,像侧面2米多就好解决了

签到天数: 559 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-12 15:08:32 | 显示全部楼层
说服甲方改为全玻  或者改分格

签到天数: 130 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-3-12 17:01:02 | 显示全部楼层
个人看法:协商改分格。

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-3-12 18:58:22 | 显示全部楼层
点玻爪 大小 查下 厂家的表

那么大的 分格 =.= 疯子真是个疯子

用汇宝 忽略杆件 只计算玻璃  大理 B类地区 50年 15+15玻璃 刚刚过 71.803<72MPa  挠度 29.697<47.5  

汗 =。=

估计 用 内江 就过不去了

[ 本帖最后由 alex2008_cn 于 2009-3-12 19:22 编辑 ]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-3-13 10:19:32 | 显示全部楼层
点式的怕是有麻烦啊!驳接件厂家怕是没有标准的,你的量不大,你还是协商改一下吧!