跪求点式设计方案!

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-15 03:19:48 | 显示全部楼层
现在有了2种方案,第1种是直接10.4米分格拉通,玻璃宽度在2米左右,加肋(肋宽度接0.5米 )。。。第2种是折线拉杆点式,10.4米竖向分为四格!不过由于幕墙面积较小,点式爪件及拉杆定尺制作成本昂贵和工期问题,采用第1种方案可能性比较大。疯狂的甲方竟然采用10.4X2m的玻璃分格   。在此,小弟还有一个问题想请教各位高手,玻璃肋,选用10.4X0.5m一根到顶或者分为几段,用夹板连接,在结构受力方面哪种更牢靠,还是说2者没有差别。。。

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-3-15 08:46:00 | 显示全部楼层
我的建议:跟业主沟通,安全玻璃(钢化夹胶)的分格必须小于2440mm,高度分格不变,水平分格变成2000mm,这样就可以做了,至于支承结构应该与业主的经济实力有关。钢结构点玻价格低,不锈钢张拉索点玻结构价格高,肋驳接点玻价格中等。

该用户从未签到

发表于 2009-3-20 17:46:57 | 显示全部楼层
个人认为,可以换立柱!