联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4612|回复: 5

求助幕墙的做法

[复制链接]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-16 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,此幕墙的做法,防火层的做法,是否要加横向钢梁,谢谢
未命名.jpg

高达1栋(图).rar

54.01 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 金币 -5

签到天数: 559 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-3-16 15:43:46 | 显示全部楼层
钢龙骨 包铝型材  或者直接钢龙骨外露   防火只要满足800的防火高度就好,不用家横向钢梁

该用户从未签到

发表于 2009-3-16 16:42:51 | 显示全部楼层
我是做钢化镀膜LOW-E中空玻璃的,希望有机会合作,15006346970

签到天数: 76 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-3-16 18:45:03 | 显示全部楼层
好象 幕墙和主体直接的距离 构造不怎么够
室内 加砌 ≥50mm 的台 先满足 防火规范的 800mm     层间梁的上皮和下皮和幕墙横梁立柱的缝隙 用100mm厚防火面填实(当然梁上皮和下皮处都有幕墙横梁 横梁位置 考虑室内封修的构造尺寸,还有如果是双跨连接,近可能让连接件间距最大化),用1.5mm厚 镀锌钢板进行承托封闭 钢板和主体还有幕墙龙骨接触位置 打点防火胶

还好 你的幕墙 倾斜夹角 没小于 75度 要不就麻烦了 要用夹胶玻璃了

补充一点  有房间隔墙的 位置 竖向也是要用防火面和镀锌钢板进行封堵的

[ 本帖最后由 alex2008_cn 于 2009-3-16 18:46 编辑 ]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-3-17 09:52:33 | 显示全部楼层
谢谢,各位,,如果不用钢龙骨,是否可行?

该用户从未签到

发表于 2009-3-18 09:30:10 | 显示全部楼层
选用双跨梁连接,其中6米多层高铝龙骨插芯要选用通常的钢管,计算一下可能会通过(我没有计算)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联合幕墙网 ( 苏ICP备12028598号-1 )

GMT+8, 2025-6-8 18:29 , Processed in 0.100285 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表