地弹簧门处玻璃肋该怎么处理?

[复制链接]

签到天数: 180 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-4-1 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛里的高手—地弹簧门处玻璃肋该怎么处理?
能否给个节点图!
无标题.jpg

签到天数: 144 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-4-2 07:40:53 | 显示全部楼层
肋与面板胶缝错开10厘米

签到天数: 47 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-4-2 09:37:41 | 显示全部楼层
门扇边缝正常处理,采用不锈钢小门夹,门扇上玻璃与肋玻璃的胶缝也正常处理,注意玻璃尺寸就行了

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-4-2 12:11:54 | 显示全部楼层
把门两边的玻璃肋错开,不要放在立面玻璃缝隙处,离立面玻璃缝隙100mm最好,

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-4-2 23:13:47 | 显示全部楼层
一般采用3F\5F的方法处理就可以.玻璃肋向门扇两侧玻璃中间各偏移100mm.

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-4-3 08:26:55 | 显示全部楼层
如果门上面的分格比较大的话,需要吊挂,这个门边的玻璃肋将如何处理。

签到天数: 39 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-4-3 09:40:11 | 显示全部楼层
我们的做法是在门位置做钢架,玻璃肋落在顶上的门头上.

签到天数: 187 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-4-3 15:01:26 | 显示全部楼层
可以把玻璃肋断开(在门上面),肋夹板与面板通过角钢连接在一起就行了

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-8 15:00:17 | 显示全部楼层
门上面能不能不用玻璃肋,用“Z”形转接件四个与门两边和上面玻璃连接,然后玻璃采用合页和玻璃插销进行安装(我是参考坚朗公司的配件表),这样做安全一点,其它地方用玻璃,但建议槽钢里面用结构胶。

签到天数: 317 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-4-11 19:48:41 | 显示全部楼层
对玻璃分格的时候尽量注意  玻璃肋望旁边避开点了
我这一工程是这样处理的
1111.jpg