联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 20339|回复: 28

耳目一新的全玻幕墙

[复制链接]

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-4-14 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个验收标准极为严格的项目,所有施工尺寸与图纸标注尺寸误差:0.5mm!

8.3米中空玻璃幕墙

8.3米中空玻璃幕墙

双层13.6米中空玻璃幕墙

双层13.6米中空玻璃幕墙

成品保护

成品保护

特制吸盘

特制吸盘

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-14 11:00:41 | 显示全部楼层
这么大的玻璃就是安装难度大,技术上现在都能解决吧。。。

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-4-14 11:52:09 | 显示全部楼层
to:震燕装饰装潢:业主需要不同,浪费的概念也会不同。

to:LULU521:   关键是结构计算力,难者不会。。。。嘿嘿。

签到天数: 11 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-14 12:32:19 | 显示全部楼层
什么玻璃?风压如何?等。。。。

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-4-14 13:11:22 | 显示全部楼层
19+15+19超白中空。风压结算按城市街道即可。由于是建筑首层,结算结果是满足设计值的。谢谢

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-15 08:31:36 | 显示全部楼层
能否上传一套DWG图纸上来看看那!

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-4-15 09:55:01 | 显示全部楼层
由于保密协议的原因,不能上传。

签到天数: 135 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-4-17 11:31:07 | 显示全部楼层
面临街道的玻璃,要考虑impose load 。公共区域有较大的荷载。是如何算的?

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-4-17 17:20:20 | 显示全部楼层
、风荷载计算
标高为13.350m处风荷载计算
Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2),方向垂直于板面
β gz: 13.350m高处阵风系数(按D类区计算)
μf=1.2248X(13.350/10)-0.3=1.123
βgz=0.80X(1+2X1.123)=2.597
μ z: 13.350m高处风压高度变化系数(按D类区计算): (GB50009-2001)
μz=0.318×(13.350/10)0.60=0.615
μ s: 风荷载体型系数,取1.000
Wk=βgz×μz×μs×W0 (GB50009-2001)
=2.597×0.615×1.000×0.450
=0.718 kN/m2
计算值小于1.0kN/m2,取Wk=1.0kN/m2 (JGJ 102-2003 5.3.2)

该用户从未签到

发表于 2009-4-17 17:41:20 | 显示全部楼层
北京三里屯的Apple专卖店,玻璃和不锈钢连接件全为进口,设计也为美国公司;是楼主公司做的施工吗?这种玻璃非普通的夹胶玻璃,玻璃的物理性能参数应该和普通不一样。