幕墙规范JGJ102对全璃幕墙面板玻璃强度和挠度计算规定可分别按6.1.2和6.1.3条计算,中空玻璃或夹层玻璃按6.1.4或6.1.5条计算,但面板玻璃是支承于玻璃肋的单向简支板,用此公式计算是会不会存在问题。如果按单向简支板计算的话那么如玻璃是中空或夹层时,那和该如何计算?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2005-1-6 20:08:04 | 显示全部楼层
对于四边简支,三边简支,四点支撑,六点支撑等约束情况,可以通过查表得到弯矩系数,再用JGJ102中6.1.2和6.1.3公式进行强度和挠度计算;对于对边简支的面板,其实就是一个扁平的简支梁,直接用简支梁的计算公式验算强度和挠度; 对边简支的中空和夹胶玻璃的荷载分配也可以根据等挠度原理推导出来,还是应该按规范6.1.4或6.1.5先分配荷载然后当简支梁计算。