联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9757|回复: 14

大家帮忙看看这个节点是否可行?

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-24 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看这个节点是否可行?
螺栓2.jpg

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-6-24 11:01:40 | 显示全部楼层
1、泡沫棒如何定位?
2、玻璃孔离边太近了!
3、螺栓、螺母对位操作困难!
4、压板与副框受力接触点不正确!
5、钢管太薄,不适合螺钉连接!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-6-24 11:26:40 | 显示全部楼层
原帖由 wangjun 于 2009-6-24 11:01 发表
1、泡沫棒如何定位?
2、玻璃孔离边太近了!
3、螺栓、螺母对位操作困难!
4、压板与副框受力接触点不正确!
5、钢管太薄,不适合螺钉连接!


请问第1条和第4条如何解决?还有第3条能不能说的具体些?我用的4个厚的钢管还薄吗?谢谢了。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-6-24 11:41:38 | 显示全部楼层
LZ这是什么工程啊,是隐框幕墙吗?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-6-24 11:45:56 | 显示全部楼层
原帖由 lonelyallein 于 2009-6-24 11:41 发表
LZ这是什么工程啊,是隐框幕墙吗?

聚碳酸酯板做面板的采光顶天窗。算是隐框吧。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-24 13:22:17 | 显示全部楼层
用明框做法,直接压住就好了。你这样做的必要性在什么地方?很怪的做法。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-6-24 13:30:37 | 显示全部楼层
原帖由 iamherozt 于 2009-6-24 13:22 发表
用明框做法,直接压住就好了。你这样做的必要性在什么地方?很怪的做法。

这是一个椭球体采光顶,如果用明框水被明框的压板或者扣盖挡住流不下来产生积水,所以只能用隐框。但是不一定要用这种做法,您有什么好做法提供一个出来看看也行。

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-24 14:08:41 | 显示全部楼层
1.副框往回勾。解决泡沫条的问题
2.树脂??那开孔问题应该不是问题。
3.不用螺栓用结构胶粘接。相容性不好再考虑其他问题
4.根据树脂的延展性计算伸缩量。副框和骨架尺寸配合好。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2009-6-24 14:27:43 | 显示全部楼层
原帖由 lonev 于 2009-6-24 14:08 发表
1.副框往回勾。解决泡沫条的问题
2.树脂??那开孔问题应该不是问题。
3.不用螺栓用结构胶粘接。相容性不好再考虑其他问题
4.根据树脂的延展性计算伸缩量。副框和骨架尺寸配合好。


1.副框往回勾?不太明白.能不能说的具体些。
2.关于开孔的问题,树脂和玻璃的规范是相同的。正确数值应该是20但是因为不好固定螺栓所以往外移动了2MM。
3.硅酮结构胶与聚碳酸酯板不反应,但是双面贴与聚碳酸酯板反应。我在论坛里问过能不能只用硅酮结构胶而不用双面贴,但是没人回答。希望自此能给个好办法。

再有关于压块与副框受力点的问题,有没有相关规范,或者注意事项?急需解答谢谢。

签到天数: 788 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-6-30 16:33:39 | 显示全部楼层
套用幕墙规范要求的话,
1,螺钉处型材壁厚大于螺钉的公称直径
2,直径明框做法,但外面压条不通常,50mm长间距500mm,副框都不要
3,冷凝水可以再钢龙骨侧板焊角钢(要求焊接技术)或就用槽铝,