联合幕墙网

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5425|回复: 8

10m吊挂夹胶玻璃不允许钢化吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-27 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一10m高的吊挂玻璃,面板采用15+15的夹胶钢化玻璃,现监理提出规范规定这么大的玻璃不允许钢化,请问有这一条规定吗?

签到天数: 216 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-27 16:56:14 | 显示全部楼层
最好用19的

签到天数: 3310 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-6-27 18:47:01 | 显示全部楼层
规范上好像没这条规定吧,回去仔细查查

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-9-14 10:15:25 | 显示全部楼层
你这个玻璃国内有哪个玻璃单位可以钢化啊?10m

签到天数: 181 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-9-14 12:26:42 | 显示全部楼层
我们有做过10米悬挂19mm的钢化玻璃,用的是比利时的玻璃,不过现在国内好像可以做到12米钢化处理的,可以咨询下南玻、耀皮等比较大的玻璃企业

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-9-14 14:35:28 | 显示全部楼层

回复 2F 亲亲爱静 的帖子

19mm的用单玻就行吧,还必要用夹胶的吗?夹胶玻璃比单面钢化玻璃强度设计值也大不多吧?

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-9-17 11:27:26 | 显示全部楼层
10m高的全玻璃,建议还是使用夹胶玻璃,这么高的玻璃,难免玻璃在安装或者使用过程中,钢化玻璃不自爆,玻璃自爆的,形成的玻璃雨不死人也会伤人。

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-9-17 11:47:30 | 显示全部楼层
别听监理的,规范没有这个规定。玻璃配置合理,注意玻璃宽度不要太大(需考虑安装)。

签到天数: 304 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-17 11:59:56 | 显示全部楼层
我感觉监理的意思是不能使用单片钢化玻璃