发表于 2009-7-10 13:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟没做过无肋全玻幕墙,请各位有经验的大侠赐教:甲方要求做无肋全玻,尺寸长12.6M高2.1M,请问大师怎样分格,下部要求用槽型节点,哪位有请上传下吧,谢谢,望请赐教!!!
未命名.jpg

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-7-10 13:47:37 | 显示全部楼层
横向分格,需要计算后确定。图纸无法上传,实际上就是上下用U型槽(3mm钢板折弯而成)固定玻璃,抵抗风荷载。玻璃之间胶缝为10~12mm(可视玻璃厚度而定),打半透明耐候密封胶。

签到天数: 1121 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-7-10 13:49:16 | 显示全部楼层
对啦,又简称“橱窗玻璃幕墙”。你最好先仔细阅读102规范。

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-7-10 14:03:21 | 显示全部楼层
如果甲方没有要求就不要分那么大,要是玻璃分隔太大了就自己算一下啦

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-7-10 14:40:34 | 显示全部楼层
既然是无肋的,分格跟受力关系就不大了,多考虑玻璃价格和运输吧,分4格差不多了,3150

签到天数: 59 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-7-10 16:07:29 | 显示全部楼层
原帖由 左岸 于 2009-7-10 14:40 发表
既然是无肋的,分格跟受力关系就不大了,多考虑玻璃价格和运输吧,分4格差不多了,3150

兄弟,你还真是“艺高人胆大”!你这3150是经过计算得出的吗?3150*2100?那得用多厚的玻璃?据说,LZ这块幕墙是放在空中过道上的。分这么大,不安全吧。加工、运输、安装这些环节你考虑过没有?不要误导消费者嘛。

签到天数: 111 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-7-11 08:15:03 | 显示全部楼层
原帖由 sy-ywz 于 2009-7-10 13:49 发表
对啦,又简称“橱窗玻璃幕墙”。你最好先仔细阅读102规范。

这位大侠,偶怎么在102规范里找了半天也没找到"橱窗玻璃幕墙"这几个字呢,能不能说明点啊,
再请教,这种玻璃分格,要依照什么数据与计算什么样的数据呢?谢谢为感!

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-7-11 10:21:40 | 显示全部楼层
安全点考虑,你就按上下对边简支计算
冒点险,你就把玻璃分格位置打结构胶,把结构胶按简支边考虑
你也可以上下边设置点爪,形成四点支承的结构形式。美观而且安全

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-7-11 11:27:20 | 显示全部楼层
这就是两边支撑的玻璃,计算上主要看的是2100这个数字,用12mm的吧,横向分格考虑的只是运输和安装的问题和玻璃许用规范,受力问题正常来说不用考虑了。

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-7-11 11:36:15 | 显示全部楼层
按照c类地区,标高20m,上下支撑,大致算了一下2300*2100  ,12mm钢化玻璃挠度和强度没问题具体的还要自己核算一下。